已知变压器容量如何选择变压器低压总电缆
yang610307840
2014年07月04日 16:40:33
只看楼主

250KVA变压器,变压器到低压总柜的电缆选择YJV22的电缆多粗的 ?

250KVA变压器,变压器到低压总柜的电缆选择YJV22的电缆多粗的 ?
lingxuct
2014年07月04日 17:04:52
2楼
205KVA变压器低压侧额定电流有361A,15米距离内可选YJV22-0.6/1 3X150+1X70

距离加长时,电缆规格也要加大。
回复
jiangzhaoa1
2014年07月04日 19:56:31
3楼
热稳定 动稳定不考虑吗 仅仅是额定电流???
回复
dengdaizhong
2014年07月04日 20:28:09
4楼
谢谢楼主无私分享
回复
statcom
2014年07月06日 08:44:06
5楼
185mm2,根据距离再计算!
回复
zfh978
2014年07月06日 10:55:41
6楼
电缆芯数还应该和接地制式有关吧
回复
云飘飘
2014年07月06日 12:59:41
7楼
250KVA变压器,考虑动稳定、热稳定,低压侧YJV电缆应采用3*300+1*150。较远时,还应校核电压降、开关灵敏度、根据敷设方式校核载流量等等因素。
回复
之清
2014年07月06日 13:56:03
8楼
查常用手册,里面有
回复
durreschen
2014年07月20日 20:50:10
9楼
205KVA变压器低压侧额定电流有361A
回复
lq_6520126
2014年07月21日 00:37:38
10楼
学习了额
回复
ssqqugamd
2014年07月21日 08:06:31
11楼
这么小的变压器,按额定电流选择电缆就可以,电缆长度超过100米,应该按额定电流验算压降必需小于5%否则加大截面。
回复

相关推荐

APP内打开