250KVA变压器,变压器到低压总柜的电缆选择YJV22的电缆多粗的 ?
250KVA变压器,变压器到低压总柜的电缆选择YJV22的电缆多粗的 ?
2楼
205KVA变压器低压侧额定电流有361A,15米距离内可选YJV22-0.6/1 3X150+1X70
距离加长时,电缆规格也要加大。
回复
3楼
热稳定 动稳定不考虑吗 仅仅是额定电流???
回复
4楼
谢谢楼主无私分享
回复
5楼
185mm2,根据距离再计算!
回复
6楼
电缆芯数还应该和接地制式有关吧
回复
7楼
250KVA变压器,考虑动稳定、热稳定,低压侧YJV电缆应采用3*300+1*150。较远时,还应校核电压降、开关灵敏度、根据敷设方式校核载流量等等因素。
回复
8楼
查常用手册,里面有
回复
9楼
205KVA变压器低压侧额定电流有361A
回复
10楼
学习了额
回复
11楼
这么小的变压器,按额定电流选择电缆就可以,电缆长度超过100米,应该按额定电流验算压降必需小于5%否则加大截面。
回复