误差是怎么定的,是双控么
chonglangban
chonglangban Lv.11
2014年07月03日 10:31:44
来自于工程监理
只看楼主

比如这个距离,误差要求是正负5mm,那么这个值,比如是柱间距,是单个柱间距的差限,还是一排柱的差限。

比如这个距离,误差要求是正负5mm,那么这个值,比如是柱间距,是单个柱间距的差限,还是一排柱的差限。

春风拂柳
2014年07月05日 06:59:54
2楼
我们工地要求是单个柱间距,但误差不许叠加!
回复
春风拂柳
2014年07月05日 07:00:57
3楼
可能也就是你说的双控吧。
回复
chonglangban
2014年07月07日 14:55:43
4楼
总长是不是按延长米用的相对误差的限制;
柱间距就是长度误差的限制值,由于距离短,没相对误差的说法。
是么。
回复
tjhe1026
2014年07月10日 17:30:06
5楼
会不会看图纸?图纸对柱的位置已经进行了标注。既有单个柱的位置,也有一排、几排柱的位置。误差参数即对单个柱有效,也对一排柱、几排柱有效。拆模后,要复核柱(不管是单柱还是排柱)的位置是不是在图纸标准尺寸、位置的范围之内。出现的误差应该在设计图纸允许的范围之内。
回复
chonglangban
2014年07月11日 09:05:36
6楼
楼上每明白咱的“意思”。

误差对单个有效果,那么误差积累(单个都不超限)了到总长超限了怎么办的,或者说总长超限是低概率事件。

实际操作其实是控制总长的,总长不超限,单个超限的状况几乎没有(不是没有)。
回复
tjhe1026
2014年07月12日 18:22:24
7楼
chonglangban 发表于 2014-7-11 09:05 楼上每明白咱的“意思”。误差对单个有效果,那么误差积累(单个都不超限)了到总长超限了怎么办的,或 …没有搞清楚建筑施工中放线测量工艺!下一道工序(或者后一个柱子)进行位置放线时,不是依据上道工序(或者上一个柱子)已完构件位置进行放线,而是依据设计图纸给定的位置进行构件位置放线。这样做,从空间上隔绝了上道工序出现误差后对下道工序的影响。故,我说你看不懂设计图纸。
回复
chonglangban
2014年07月14日 08:53:11
8楼
是的,放线的时候确实是从一端量出各个单个的位置,而不会一段一段的量过去。一是防止误差积累,二是偷懒不累,因为零端这人不用跑,直到尺长不够。

什么叫“而是依据设计图纸给定的位置进行构件位置放线”,哪里不是这样做的?估计是你用全站仪用多了。

你咋知道咱看不懂设计图纸。其实咱自己也不知道看得懂不,嘿嘿
回复