5000平方米的门诊楼需要消防报警吗?
yanxingang100
2007年10月07日 17:53:54
只看楼主

建筑设计防火规范:8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;这句话的意思是不是如果门诊楼内不超过200床位,不论面积有多大都不需设消防报警呢?其实我的疑问是前面的“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 ”是不是包含后面的“门诊楼、病房楼、手术部”

建筑设计防火规范:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;


这句话的意思是不是如果门诊楼内不超过200床位,不论面积有多大都不需设消防报警呢?

其实我的疑问是前面的“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 ”是不是包含后面的“门诊楼、病房楼、手术部”
感觉从字面意思理解。我觉的好像不包含
我的理解是;需设消防报警的建筑:
1.老年人建筑(不论多大面积都需做)
2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所
(旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所面积大于某值就需做)
3.大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;(没有规定面积多大需做)

我觉的是分成上面三部分,如果按这么分的话,只要门诊楼内病床不超过200床位就可以不做消防报警了。而对于多大面积门诊楼需要做消防报警就等于没有规定了。

感觉中文真是难理解。经常需要扣字眼。。

哪怕是几万平方米,只要不是高层,门诊楼如果不设病床,是不是就不需要做消防报警?
我的理解对吗???????????????
免费打赏
yanxingang100
2007年10月10日 16:01:59
2楼
为什么没人回答呢。
回复
2zyf
2007年10月10日 17:46:18
3楼
人命关天,要做的
回复
yrr_200
2008年06月11日 11:11:27
4楼
“哪怕是几万平方米,只要不是高层,门诊楼如果不设病床,是不是就不需要做消防报警?
我的理解对吗??????????????? ”

建筑设计防火规范:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

我的理解是:大于等于200床位这种规模的医院,里面的门诊楼、病房楼、手术部等建筑超过了“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m”,要做!而不是你说的门诊楼不设病房什么的,因为门诊楼本来就没多少病房,规范讲200床只是限定医院规模的!
不过话说回来,实际上你按规范来不做,但是消防部门有自己的理解,还是要你做的,这是国情!他们不会管你什么规范的,估计他们也不会去认真看!
回复
ltf88
2009年06月18日 18:16:29
5楼
GB50016-1998 3.1.1
回复
syfcbtgc
2009年06月19日 17:07:59
6楼
你都看到了200个床位,后面每层建筑面积1000平米没看见?我个人认为:
1,医院属于人员密集场所,并且属于医疗场所,不同商业办公建筑,发生火灾逃生和伤亡是问题,危机生命安全比较严重,所以做自动.报警
2.若有中央空调系统做,有机械防排烟系统做,有喷淋系统做.这些系统任有一相就做.
回复
syfcbtgc
2009年06月19日 17:10:48
7楼
新民规和改版的防火规范对公共建筑在做自动报警上要求的越来越细了.
回复