两台变压器互为备用,带相同的消防负荷,分列运行时消防负荷的两路电源均有电吗?
longshaodezhu
2014年07月01日 17:09:33
只看楼主

现在学供电,看一项目图纸,从市政开闭所引来两路10KV电源互为备用,各自带一台变压器。变压器容量分别是1600KVA和2000KVA。两台变压器所带消防负荷完全相同,有消防应急照明、消防水泵、消防电梯和风机等,然后一台变压器低压侧设联络柜,与另一台变压器低压侧母线联络。当市电正常运行时,联络开关处于断开状态,两台变压器所带的低压柜进线开关闭合。这样的话,是不是消防负荷的主电源和备用电源均处于通电闭合状态?非火灾情况下和火灾情况下都是两路电源同时运行?那么末端切换的双切换断路器还有什么意义?谁来指导下迷津,不胜感激!

laodongzhe186
2014年07月21日 16:22:39
12楼
首先,为什么两个变压器的容量不一样?这样的两个变压器并列运行的话可能会出现大牛拉小车,小牛拉大车的现象,也就是变压器的容量得不到充分利用,不经济。
再者,两个变压器分别是消防负荷的主电和备电,应该在消防负荷的进线处会有主、备电切换装置,进行自动切换
回复
ssqqugamd
2014年07月21日 16:52:09
13楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-7-21 16:53 编辑

应该是从市政不同区域开闭所引来两路10KV电源才是互为备用的电源,两台变压器不是应急互为备用的电源。应急互为备用的电源双路都得有电。
回复
咖啡豆0825
2014年07月21日 19:12:36
14楼
小生个人理解,如果双电源同时有电,同时带载相同负荷,那么就可能有这样的情况,当一个电源故障断开时,联络闭合,三级负荷部分断电,一个电源供以及二级和部分三级负荷,适当短时超负荷运行!!这个就有一个充足的时间维修另一个电源。觉得也说了消防等负荷的问题...不知LZ,觉得有理?
回复
huangleijie
2015年02月02日 14:21:06
15楼
laodongzhe186 发表于 2014-7-21 16:22 首先,为什么两个变压器的容量不一样?这样的两个变压器并列运行的话可能会出现大牛拉小车,小牛拉大车的现 …这两台变压器为什么要并列运行呢?可以分裂运行啊,互为备用
回复
qq_1431012860954
2015年05月07日 23:35:38
16楼
双电源开关可以同时输入两路带电的电源吗?备用电源平时不是都不带电的吗?
回复
qq_1431012860954
2015年05月07日 23:37:04
17楼
另外,如果双电源开关同时输入两路电源,在输出端会不会造成并联叠加成720v电压?
回复
qq_1431012860954
2015年05月08日 00:53:48
18楼
双电源开关能做成两进两出吗?
回复

相关推荐

APP内打开