现场一配电箱,大家帮我分析有哪些问题

现场一配电箱,大家帮我分析有哪些问题

QQ图片20140701093530.jpg

免费打赏
mns018
2014年07月02日 14:37:18
12楼
1\黄绿红概念有,但在零排 接2根绿线是什么意思?
2、出线用4P开关代替3P开关是为什么?有钱还是3P没有了用4P顶一下
3、潘芯没有接到地排上

我觉得漏电还真不一定会跳
回复
beida_energy
2014年07月02日 20:54:31
13楼

同意上面的分析。
别的不说了,就是,你那个N排和PE排就不能离着远着点儿吗?比如,一边一个,现在太近啦!容易出现非正常连接。
回复
老灰兔子
2014年07月02日 20:55:47
14楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-7-2 20:59 编辑 qq359879362 发表于 2014-7-2 08:53 这样不跳闸?N没接进3P漏电,后面有单极开关,没有N线回流,漏电开关电流相量和不为零,为什么不会跳闸?漏电开关内部的漏电保护电子电路没有工作电源,漏电保护的电子电路能工作吗?
回复
z52415831
2014年07月03日 11:34:02
15楼
漏电没接零线不会起到漏电作用。
回复
jingangdianqi
2014年07月03日 13:11:47
16楼
进来学习一下
回复
岭南雨林
2014年07月04日 09:45:02
17楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 13:54 主开关漏电没有进N线,后面又有单相负载,当然会跳闸支持啊。。。。
回复
lhggxl
2014年07月05日 13:19:46
18楼
后面的单p开关在合闸状态下,总开合不了闸
回复
攻城师118181
2014年07月06日 13:30:16
19楼
不管是3P+N还是4P的漏电零线不进肯定是不能正常使用的。。当个你不作怀疑了。。