现场一配电箱,大家帮我分析有哪些问题

现场一配电箱,大家帮我分析有哪些问题

QQ图片20140701093530.jpg

免费打赏
qq359879362
2014年07月01日 09:43:39
2楼
你这个箱合通电了没?主开关不会跳闸?
回复
ribi1234
2014年07月01日 12:50:50
3楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 09:43 你这个箱合通电了没?主开关不会跳闸?不知道通没通,为什么跳
回复
lingxuct
2014年07月01日 13:43:19
4楼
ribi1234 发表于 2014-7-1 12:50 不知道通没通,为什么跳N线没过漏电开关,出线接在N排上?
回复
qq359879362
2014年07月01日 13:54:47
5楼
ribi1234 发表于 2014-7-1 12:50 不知道通没通,为什么跳主开关漏电没有进N线,后面又有单相负载,当然会跳闸
回复
q123321aaa
2014年07月01日 14:17:12
6楼
后端220V的电送不上
回复
郑杭
2014年07月01日 16:30:19
7楼
这台箱子进线断路器选型不正确,3P带漏电,出线有1只4P断路器和2只1P的断路器,送电就跳闸了,进线断路器应该选4P带漏电的,配双零排。
回复
老灰兔子
2014年07月01日 21:08:39
8楼
漏电开关是3P+N的,这样的接法不一定会跳闸或者合不上闸。

原因是N线没有接入漏电开关。如果漏电开关内部电子电路供电是从任意一根相线+N的话,这个漏电开关只能当一个普通的开关(断路器)。反之,如果这个漏电开关内部电子电路供电是从任意两根相线取的话,则单相电路一用电就跳闸或者合不上闸。

根据经验,3P+N漏电开关不起漏电保护作用可能性最大!
回复
liyongjing12
2014年07月02日 08:49:00
9楼
零排距离地排也太近了吧!
回复
liyongjing12
2014年07月02日 08:50:32
10楼
活干的太糙了!不懂规范,工艺差劲!
回复
qq359879362
2014年07月02日 08:53:56
11楼
老灰兔子 发表于 2014-7-1 21:08 漏电开关是3P+N的,这样的接法不一定会跳闸或者合不上闸。原因是N线没有接入漏电开关。如果漏电开关内部 …这样不跳闸?N没接进3P漏电,后面有单极开关,没有N线回流,漏电开关电流相量和不为零,为什么不会跳闸?
回复