关于防火桥架
llj32113583
2014年06月30日 13:53:22
只看楼主

弱电井内,竖向消防联动报警线路敷设采用的桥架应该使用防火槽式桥架,水平方向亦同。外层喷涂防火漆。那么强电井内竖向非消防负荷可以采用梯式桥架,水平方向使用托盘或槽式桥架。强电井内消防负荷与非消防负荷共用桥架时,竖向桥架仍采用梯式桥架,因为消防负荷电缆一般为耐火电缆或者矿物质绝缘电缆(本身矿物质绝缘电缆就可以明敷)。理解对否。

2014年06月30日 16:28:36
2楼
消防用桥架要喷涂防火材料,你消防电缆与非消防电缆共用,但里面只要有消防用电缆,就要喷涂防火材料。梯式桥架怎么喷?
回复
fanghuocailiao
2014年07月02日 16:47:49
3楼
一般电缆接头喷涂防火涂料的。
回复
llj32113583
2014年07月06日 15:47:19
4楼
qq359879362 发表于 2014-6-30 16:28 消防用桥架要喷涂防火材料,你消防电缆与非消防电缆共用,但里面只要有消防用电缆,就要喷涂防火材料。梯式 …强电井内桥架消防负荷与非消防负荷可以共用我加设防火隔断,双电源的不同回路设防火隔断。设计规范上电井内不用装桥架盖板,用梯架为什么不可以,请指点。消防联动报警竖向用槽式桥架。
回复
llj32113583
2014年07月06日 15:47:21
5楼
2014年07月16日 20:45:22
6楼
实际现场施工时是否很有必要在消防弱电、强电桥架刷涂防火涂料?