12楼
你上级开关是160A,进户总开关是200A也没意义,而且线径35的载流量连160都达不到,开关没办法保护线路过载。
回复
13楼
maximill2 发表于 2014-6-27 14:27 上一级楼梯电井漏电断路器为NM1LE-225S/4300A In=160A,剩余电流4档可调,目前为100mA。有过两次跳闸,一次 …开关上下配合不对,上小下大,上面160A,下面200A,这只200A开关有什么用?
回复
14楼
这个配电箱不设漏电看标签应该是在每个办公室还有终端配电箱。终端配电箱应该在插座,空调等负载回路设置漏电保护。
回复
15楼
最明显的就是电源线黄绿红蓝不分,相线零线看不出来。这走线的工艺水准太低,小作坊做也不能这样对付过去。
回复
16楼
63A微型断路器线径嫌小,好像都没有10个平方
回复
17楼
两级漏断开关建议选用1P+N的。零线还是不要分断的好。
回复
18楼
你这个配电箱从头到尾都接错了。塑壳断路器的出线错误,分支了,说明所有微断的的进线都没有保护。如果微型断路器想T接,线缆截面不应发生变化。第二,不了解你这个是不是带漏电的微断,一般国产漏电微断好像2p的很少见 我是说宽度(模数)。所以感觉你这个单相微断是2P的,不带漏电。如果不带漏电,就系统错误了。因为你”断零“了。断零很危险。2P单相开关在进户测选择,所以说你系统图错误。第三,省钱不是说把塑壳换成漏电就能省的,进入建筑物时加漏电 漏电的值是有要求的 是从消防方面考虑的;进户箱内微断选漏电的 是为了防护人身安全用的。所以不能笼统的说省钱 加漏电在上级加。这是概念错误。第四 如果是漏电微断 你这个方向是不是反了 你在核一下。希望能够帮到你。
回复
19楼
开心老爸 发表于 2014-6-27 12:51 微断的短路容量能做到20kA,是不是吹牛了,呵呵有20kA的 80kA的都有 ABB有。 施耐德有50KA的,少见多怪。
回复
20楼
另外 如果说你的微断总跳闸 我可以告诉你 是因为你带的电脑太多了 插座带电脑多了就跳闸 所以你最好的办法是改插座的数量 。泄露电流过大 所以就会跳闸 ,看是微断总跳 还是进线总跳 如果微断跳 电脑太多 ,最好增加微断 。还有可能 就是你敷管时 电线有损伤 也容易跳。
回复
21楼
:):这样子的做工,这样子的。。。。。。哎
回复