办公室配电箱问题
maximill2
maximill2 Lv.2
2014年06月27日 08:54:10
只看楼主

本帖最后由 maximill2 于 2014-6-27 08:54 编辑 办公室配电箱断路器200A,没有漏电,领导要求检查该配电箱有什么缺陷,求各位大神帮忙。

本帖最后由 maximill2 于 2014-6-27 08:54 编辑

办公室配电箱断路器200A,没有漏电,领导要求检查该配电箱有什么缺陷,求各位大神帮忙。
免费打赏
简单生活012
2014年06月27日 09:01:08
2楼
每条分支除照明应该有漏报吧。我也在学习
回复
maximill2
2014年06月27日 09:14:17
3楼
公司电工考虑是把200A断路器直接换成带漏电保护的,不在支路上装漏电保护,节约成本、
回复
lingxuct
2014年06月27日 10:14:59
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-27 10:26 编辑 maximill2 发表于 2014-6-27 09:14 公司电工考虑是把200A断路器直接换成带漏电保护的,不在支路上装漏电保护,节约成本、节约成本的做法是出线装带漏电的断路器,总开关大,成本也高!检查该配电箱有什么缺陷:1、第一张图中左右边上二开关的电源线,一粗一细并接在一个接线柱上,细线会压不紧;2、相邻开关的电源线用跨接方法不是很好,前面的跨接线上电流是不是过大?3、最下面一张图中有一根线局部粗细相差很大,是发热过造成的还是线本身不标准?4、开关上贴的回路名称重复(或不够清楚),有几个“左办”,都为“左办”时,哪个“左办”真正是左边办公室的?5、总开断路器是正牌德力西吗?铭牌上怎么没有极限分断能力?(图片右边挡住了,点图片后看到了,是20KA)
回复
xuanxuan120
2014年06月27日 10:30:34
5楼

每条分支除照明应该有漏报吧。我也在学习
回复
鸭江绿水
2014年06月27日 12:08:39
6楼
赞同楼上几位的观点。
还有以下几点
1开关的接线是左火右零,很多人不注意这个工艺。有些时候接漏保时都能接错。
2电源进线凌乱,三图电源侧的绿线,接零线的,接火线的,没有区分。出线也是,同线色做火零的,有异线色做火零的不规范。
回复
开心老爸
2014年06月27日 12:50:17
7楼
maximill2 发表于 2014-6-27 09:14 公司电工考虑是把200A断路器直接换成带漏电保护的,不在支路上装漏电保护,节约成本、那样不成。因为后面设备太多,正常剩余电流就超过30mA,意味着你正常使用也会跳闸
回复
开心老爸
2014年06月27日 12:51:19
8楼
ccc___ 发表于 2014-6-27 10:14 节约成本的做法是出线装带漏电的断路器,总开关大,成本也高!检查该配电箱有什么缺陷:微断的短路容量能做到20kA,是不是吹牛了,呵呵
回复
lingxuct
2014年06月27日 13:18:43
9楼
开心老爸 发表于 2014-6-27 12:51 微断的短路容量能做到20kA,是不是吹牛了,呵呵偶说的是总开断路器(塑壳)吧?
回复
maximill2
2014年06月27日 14:27:46
10楼
ccc___ 发表于 2014-6-27 10:14 节约成本的做法是出线装带漏电的断路器,总开关大,成本也高!检查该配电箱有什么缺陷:上一级楼梯电井漏电断路器为NM1LE-225S/4300A In=160A,剩余电流4档可调,目前为100mA。有过两次跳闸,一次是楼梯间电井和变压器出线柜都跳,另一次只跳楼梯间,进线为35mm2。
回复
maximill2
2014年06月27日 14:30:17
11楼
开心老爸 发表于 2014-6-27 12:50 那样不成。因为后面设备太多,正常剩余电流就超过30mA,意味着你正常使用也会跳闸上一级漏保100mA
回复