只看楼主

本帖最后由 maximill2 于 2014-6-27 08:54 编辑 办公室配电箱断路器200A,没有漏电,领导要求检查该配电箱有什么缺陷,求各位大神帮忙。

本帖最后由 maximill2 于 2014-6-27 08:54 编辑

办公室配电箱断路器200A,没有漏电,领导要求检查该配电箱有什么缺陷,求各位大神帮忙。
免费打赏
liyanjunx
2014年06月28日 21:52:51
22楼
开关大,出线小,不能保护线路,插座需接漏保开关。
回复
smxzyjsxygbz
2014年06月29日 01:28:19
23楼
我的神呀!第一点,配电箱应该加个面板保护,参考图集里面标准配电箱的要求来做;第二点,根据规范要求,各回路应该根据实际负荷的大小配置断路器,可是从照片上看都是63A的,难不成你的负荷大小都一样吗;第三点:不明白为负荷回路配置的是2极微断,如果只直接接负荷的话,单相可以采用不断N线,采用1P微断就够了;第四点:总开关采用剩余电流保护,其他的回路省去剩余电流保护的做法不可取,民用建筑电气规范和低压配电设计规范多处要求插座回路配置剩余电流保护,其实质是为了用地安全,不能为了节约成本牺牲安全;第五点,我没有看到配电箱内装设SPD(浪涌保护),从防止冲击过电压的考虑,应该装设SPD。
回复
一个兵
2014年06月29日 08:31:34
24楼
最下面的图片放大后线的粗细就一样了
回复
gaochuanjia126
2014年06月29日 19:02:22
25楼
看图片做工极差,施工规范极为凌乱,电箱要整洁好看,图上的应该是一个房间用的一个63A的开工,没有区分照明和插座,按施工规定要求插座必须要安装漏电保护功能,如果要设置安全一点,要不就听电工的总开关安装一个漏电保护开关漏电动作30----100MS动作可以调整的,要不就安装3个3P漏电保护的在进2P开关的上面,
回复
david4223
2014年06月30日 07:38:58
26楼
smxzyjsxygbz 发表于 2014-6-29 01:28 我的神呀!第一点,配电箱应该加个面板保护,参考图集里面标准配电箱的要求来做;第二点,根据规范要求,各 …那个63A我没仔细看 估计是框架电流 整定电流被他盖上了吧?一般CH1C63A 16A/160A.所以我估计那是框架电流。
回复
学海一帆
2014年06月30日 09:03:41
27楼
相序色别使用严重混乱。
电工师傅们能不能负责任一点点呢,不看。
打回重新配线!
回复
这次可以了
2014年06月30日 09:33:36
28楼
学习下 ,问题是很多啊
回复
mqli2004
2014年06月30日 10:29:56
29楼
进线电缆截面多大?从图上看,比较小,断路器保护不了
回复
机电工程刘
2014年06月30日 10:35:51
30楼
至少插座要有漏电保护吧?
回复
zhanxin1990
2014年06月30日 13:31:00
31楼
总进线加300mA的剩余电流保护,出线插座回路加30mA的剩余电流保护,照明不需要