从经济安全稳定远行分析,如何选择,毕竟5000A的开关比4000A的贵不小数目。
从经济安全稳定远行分析,如何选择,毕竟5000A的开关比4000A的贵不小数目。
12楼
建议5000A,计算电流一般乘以1.3
回复
13楼
要考虑变压器满负荷时的工作电流
回复
14楼
支持5000a..
回复
15楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-7-21 10:58 编辑
不明觉厉
等待真相
低压测 4000a 足以啊
毕竟kx是按1算的
回复
16楼
建议选6300/4000A框架
回复
17楼
建议选5000A的!
回复
18楼
满载电流是3798A。就看变压器是否要过载运行。
回复
19楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-7-28 18:37 编辑
我校去年装两台2500KVA干式变压器,就是用的4000A的低压总断路器,应该够用。
当然如果预算够的话5000A更好。但最好整定成变压器额定电流,保护变压器要紧。
回复
20楼
还要看用电负荷性质,是否经常短时间超负荷。
回复
21楼
路过!!!!
回复