2500KVA变压器10/0.4KV 总路开关的选择?求助
hugh111
hugh111 Lv.4
2014年06月26日 08:59:26
只看楼主

从经济安全稳定远行分析,如何选择,毕竟5000A的开关比4000A的贵不小数目。

从经济安全稳定远行分析,如何选择,毕竟5000A的开关比4000A的贵不小数目。
免费打赏
dukoudetiankong
2014年06月28日 16:48:32
12楼
建议5000A,计算电流一般乘以1.3
回复
qch12345
2014年07月21日 10:32:50
13楼

要考虑变压器满负荷时的工作电流
回复
huang7461374
2014年07月21日 10:54:47
14楼
支持5000a..
回复
qq_1402650698578
2014年07月21日 10:56:40
15楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-7-21 10:58 编辑

不明觉厉
等待真相

低压测 4000a 足以啊
毕竟kx是按1算的

回复
engineershao
2014年07月21日 11:47:12
16楼
建议选6300/4000A框架
回复
wangxf
2014年07月21日 18:57:45
17楼
建议选5000A的!
回复
electricity
2014年07月28日 15:40:30
18楼
满载电流是3798A。就看变压器是否要过载运行。
回复
hanzhg54
2014年07月28日 18:34:27
19楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-7-28 18:37 编辑

我校去年装两台2500KVA干式变压器,就是用的4000A的低压总断路器,应该够用。
当然如果预算够的话5000A更好。但最好整定成变压器额定电流,保护变压器要紧。
回复
hanzhg54
2014年07月28日 18:39:24
20楼
还要看用电负荷性质,是否经常短时间超负荷。
回复
jianzhudianqic
2016年01月10日 04:48:42
21楼
路过!!!!
回复

相关推荐

APP内打开