2500KVA变压器10/0.4KV 总路开关的选择?求助
hugh111
hugh111 Lv.4
2014年06月26日 08:59:26
只看楼主

从经济安全稳定远行分析,如何选择,毕竟5000A的开关比4000A的贵不小数目。

从经济安全稳定远行分析,如何选择,毕竟5000A的开关比4000A的贵不小数目。
qq404869242
2014年06月26日 09:06:32
2楼
低压总开关选4000A的就好了
回复
liyongjing12
2014年06月26日 09:42:14
3楼
4000A足够用!
回复
qq359879362
2014年06月26日 10:18:02
4楼
按国标图集,选5000A,实际额定电流不到4000A,但仍选5000A的。
回复
阿克萨
2014年06月26日 10:37:58
5楼
建议选5000的,毕竟要考虑下变压器的过负荷运行。在一个断路器的可靠性,别选个4000的老是误跳
回复
向天索要1度电
2014年06月26日 10:48:59
6楼
支持5000A!!
回复
yky11111
2014年06月26日 18:01:54
7楼
应该选5000A
回复
dh19881020
2014年06月27日 08:32:23
8楼
建议选择5000A框架。。。
回复
wlszjs
2014年06月27日 10:28:14
9楼
我觉得没有特殊要求的话4000安培足矣,虽然说变压器可以过载30%运行,可是毕竟要影响变压器寿命,谁也不会没事过载玩.当然如果有特殊要求,比如经常满载过载运行,建设方又有钱另当别论.
回复
eyu1023
2014年06月28日 11:38:15
10楼
5000A,要考虑到变压器满载运行的情况
回复
lsc19590714
2014年06月28日 12:06:46
11楼
要考虑变压器满负荷时的工作电流。
回复

相关推荐

APP内打开