经济流速——这个最基本的问题一直困扰着我,求高人
luuucky
luuucky Lv.7
2014年06月25日 11:27:06
只看楼主

举例:给水管的管径确定以此:先求出设计秒流量,然后选取经济流速,以秒流量除以流速从而求得截面积,确定管径。然而小弟一直很疑问,在给水管管径的确定过程中,为什么可以毫不考虑源头水压的因素而直接以经济流速为依据即确定管径?我打个夸张的比方,我设计秒流量XXL/s,选取经济流速,1.2m/s,求得管径例如DN32的管子;好,那我告诉你源头的压力是6MPa,6MPa的水接在DN32的管子上,怎么控制所谓的“经济流速”??又怎么实现设计秒流量的控制??

举例:

给水管的管径确定以此:先求出设计秒流量,然后选取经济流速,以秒流量除以流速从而求得截面积,确定管径。


然而小弟一直很疑问,在给水管管径的确定过程中,为什么可以毫不考虑源头水压的因素而直接以经济流速为依据即确定管径?


我打个夸张的比方,我设计秒流量XXL/s,选取经济流速,1.2m/s,求得管径例如DN32的管子;好,那我告诉你源头的压力是6MPa,6MPa的水接在DN32的管子上,怎么控制所谓的“经济流速”??又怎么实现设计秒流量的控制??


不知道是不是我自己脑子卡死了,一直无法理解规范中设计秒流量-经济流速-管径确定这个过程。我感觉用孔口出流公式或者甚至泊肃叶定律都要好理解啊!求高人回答谢谢了!
免费打赏
冷不归
2014年07月12日 10:39:08
42楼
基本是路过
回复
老艽
2014年07月12日 11:06:23
43楼
我觉得规范什么都是浮云,施工基本上是参考规范,然后按照经验来做的
回复
水往上流
2014年07月13日 15:45:08
44楼
经济流速设计是在正常供水时,投资费用曲线和运行费用曲线的交点的流速为经济流速。和投资偿还期有关系。所以无法一句几句就能说清楚的。原则,流速应考虑给定的供水压力,在满足流速噪声、对管道冲刷等前提下,应充分利用压力,否则就减压。
回复
冷不归
2014年07月14日 10:37:21
45楼
楼主,你想多了
回复
zkan1314521
2014年07月14日 10:48:55
46楼
高手在坛里!
回复
mltrock
2014年07月14日 11:04:04
47楼

高手在坛里!
回复
pureinheart
2014年07月15日 14:45:54
48楼
楼主,我相当理解你的困惑,这几年我一直在这个困惑中在做着设计。不过现在我已经基本想明白了,但我打算写个论文幸运地话弄点儿稿费的,所以就不在这里卖弄了。

你的问题其实是:按照规范采用的经济流速,在实际运行时,是否管网真的是按照这个经济流速流动的——因为管网源头泵房高扬程的存在似乎和管网的经济流速是矛盾的。呵呵,你跟我的困惑一模一样。而且楼上没有一人回答出了你的疑问。

其实这个问题真实地验证了教科书中的知识在我们当前这样的教育理念下,浇灌出的学生的学习成果究竟是何种状态。楼主,我十分欣赏你的疑问,在此我只想告诉你结论,经济流速的说法是正确的——即管网经济流速是可以和源头泵房的高扬程共存的。换言之,教科书中的很多结论都是正确的,但是老师在把这些理论教授给我们时,并没有把其中的道理讲透彻,也或者是我们当时没注意听讲,又或者教科书本身就没把原文翻译得很到位。

我也坚信论坛里不乏水力学高手,肯定知道答案,只是他们不愿说而已。楼主继续努力钻研吧,祝好运!
回复

相关推荐

APP内打开