经济流速——这个最基本的问题一直困扰着我,求高人
luuucky
luuucky Lv.7
2014年06月25日 11:27:06
只看楼主

举例:给水管的管径确定以此:先求出设计秒流量,然后选取经济流速,以秒流量除以流速从而求得截面积,确定管径。然而小弟一直很疑问,在给水管管径的确定过程中,为什么可以毫不考虑源头水压的因素而直接以经济流速为依据即确定管径?我打个夸张的比方,我设计秒流量XXL/s,选取经济流速,1.2m/s,求得管径例如DN32的管子;好,那我告诉你源头的压力是6MPa,6MPa的水接在DN32的管子上,怎么控制所谓的“经济流速”??又怎么实现设计秒流量的控制??

举例:

给水管的管径确定以此:先求出设计秒流量,然后选取经济流速,以秒流量除以流速从而求得截面积,确定管径。


然而小弟一直很疑问,在给水管管径的确定过程中,为什么可以毫不考虑源头水压的因素而直接以经济流速为依据即确定管径?


我打个夸张的比方,我设计秒流量XXL/s,选取经济流速,1.2m/s,求得管径例如DN32的管子;好,那我告诉你源头的压力是6MPa,6MPa的水接在DN32的管子上,怎么控制所谓的“经济流速”??又怎么实现设计秒流量的控制??


不知道是不是我自己脑子卡死了,一直无法理解规范中设计秒流量-经济流速-管径确定这个过程。我感觉用孔口出流公式或者甚至泊肃叶定律都要好理解啊!求高人回答谢谢了!
免费打赏
机电工程刘
2014年06月25日 11:57:53
2楼
路过,学习一下
回复
小草瑜
2014年06月25日 12:03:34
3楼
还是要多看看建筑给排水啊
回复
老西方
2014年06月25日 12:47:05
4楼
楼主 不知道你说的是建筑给排水还是市政方面的?
我是做建筑给排水的,说下我的理解:
1、搞清楚设计秒流量的概念:设计秒流量为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量。
2、搞清楚流量的概念:流量为单位时间内通过管道某一横截面的量。流量本身就等于流速乘以横截面面积。
所以,设计秒流量与水头压强没有直接关系,存在间接关系,间接关系反映在流速上。
你举的那个例子本身就是错误的,不存在的。
因为能量是守恒的,对于同一点处,水头压强越大,流速也会相应的增大。流速增大,管径不变的情况下,流量肯定增大。
所以:如果是XX L/s,经济流速为 1.2m/s,管径为DN32,那么其压强绝对不可能那么大。反之如果压强那么大,那么其流速绝对不会小。
回复
luuucky
2014年06月25日 13:17:05
5楼
zhang459721146 发表于 2014-6-25 12:47 楼主 不知道你说的是建筑给排水还是市政方面的?我是做建筑给排水的,说下我的理解:1、搞清楚设计秒 …十分感谢回答!我说的就是建筑给排水里的。可是以建筑给排水的设计步骤来说,在确定管径之前无法准确计算此点的设计压力,那经济流速的选取感觉就是本末倒置。就我的理解,只能是确定压力和管径以后推得出流量,推出流量后再以流量、管径推流速。总是觉得规范里的逻辑有点怪怪的。。。
回复
老西方
2014年06月25日 13:24:37
6楼
因为流速的选取和管径的大小是息息相关的,管径的大小和流速又决定了压强,所以不存在本末倒置!
回复
luuucky
2014年06月25日 13:42:40
7楼
zhang459721146 发表于 2014-6-25 13:24 因为流速的选取和管径的大小是息息相关的,管径的大小和流速又决定了压强,所以不存在本末倒置!貌似我有点晃过来了。。。不过管径的大小和流速不决定压强哦,压强还是由泵或者水箱高度来决定的
回复
lufei
2014年06月25日 14:03:47
8楼
luuucky 发表于 2014-6-25 13:42 貌似我有点晃过来了。。。不过管径的大小和流速不决定压强哦,压强还是由泵或者水箱高度来决定的Q=VA说的是流量等于流速乘以过流断面面积,与压力无关哦……
回复
酷军长
2014年06月25日 14:04:11
9楼
哇!6MPa的水压神马概念?楼主是不是理解错了,应该是0.6MPa吧?
回复
wato92
2014年06月25日 14:23:22
10楼
先要考虑水头要求,下来才能用经济流速来定管径,经济流速只是一个相对概念
回复
luuucky
2014年06月25日 14:44:23
11楼
酷军长 发表于 2014-6-25 14:04 哇!6MPa的水压神马概念?楼主是不是理解错了,应该是0.6MPa吧?所以说是”夸张的比方“嘛
回复

相关推荐