关于加压送风局部阻力的疑问
ls3535135
ls3535135 Lv.3
2014年06月25日 09:45:27
来自于通风排烟
只看楼主

现在遇到个项目需要计算加压送风的阻力,计算过程中我发现了一些问题,其实风井中的阻力倒不是很大,但是我对取风口处的局部阻力有些困惑,现在大致会有两种做法,一种做法在取风处设置天圆地方再接风口,这样子为了降低取风的风速势必变径很大,通过实用供热手册上面关于天圆地方的计算算出来的局部阻力,离谱的话都会有300~400pa。还有种做法是风机出来直接做防雨防虫网,这样子相当于取风口的面积就是风机的截面积,如果当成风口来考虑的话,局部阻力依然很大。关于这两种做法如何选择,还有如何去降低局部阻力,希望有大神可以帮忙解答一下。谢谢!

2014年06月25日 15:12:43
12楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-25 15:12 你算的有问题啊哪里的问题,这几天被这个问题困惑死了
回复
张光仁__水暖
2014年06月25日 23:39:08
13楼
看你这么努力,有空了好好指导你
回复
黑宇
2014年07月01日 08:01:48
14楼
楼上说的自己编了个软件,请问你的局部阻力系数如何取的
回复
张光仁__水暖
2014年07月01日 08:19:59
15楼
zeng19890601 发表于 2014-7-1 08:01 楼上说的自己编了个软件,请问你的局部阻力系数如何取的加压送风的 分水管管段 和竖直官渡 竖直管段的计算中楼梯间和前室的局部阻力不一样的 比如相同的楼层 一般来说楼梯间的局部阻力比前室的局部阻力会小一些,水平管段的局部阻力考虑 风机局部阻力 30度弯头局部阻力系统 防虫网局部阻力系数,还是就是风道跟土建风道的连接局部阻力系数这里要考虑有没有导流的连接了。这方面的局部阻力需要一个总结,这就是个人经验和技术的问题了。
回复
ly7818
2014年07月03日 10:59:35
16楼
ls3535135 发表于 2014-6-25 11:38 如果是这样的话,那你在计算取风处的局部阻力时要不要考虑风口的局部阻力呢,我看你发的这个例子的倒还好 …当风速达到8m多时,局部阻力还不大;当风速达到18m或更大时,风阻变化大了!
回复
九天之上
2014年08月04日 11:44:37
17楼
软件可否共享?!
回复
amenbaoyou8
2014年09月29日 00:24:05
18楼
弱弱的问个问题 防雨百叶跟防虫网(铁丝网)的局部阻力系数是多少 请赐教~
回复
fine_2009
2014年10月02日 16:34:58
19楼
你加了天圆地方或变径的话阻力大是因为你变径做的不对,一个渐变的变径不会那么大阻力。
回复
zjg8237372
2014年10月11日 21:31:06
20楼
加压送风系统特别是前室送风的阻力并不一定小,每层加压送风口都是直接插入竖井并且在竖井内壁会凸出一截(风口长度大于竖井壁厚),当竖井断面长宽比较大时的局部阻力系数可能并不小,竖井风速10米、层数20层的话叠加后的风道阻力到800-900Pa都有可能。
回复
zjg8237372
2014年10月11日 21:33:32
21楼
消防检测往往加压送风系统很不理想就是因为风道漏风或是风机压头偏小。