现在遇到个项目需要计算加压送风的阻力,计算过程中我发现了一些问题,其实风井中的阻力倒不是很大,但是我对取风口处的局部阻力有些困惑,现在大致会有两种做法,一种做法在取风处设置天圆地方再接风口,这样子为了降低取风的风速势必变径很大,通过实用供热手册上面关于天圆地方的计算算出来的局部阻力,离谱的话都会有300~400pa。还有种做法是风机出来直接做防雨防虫网,这样子相当于取风口的面积就是风机的截面积,如果当成风口来考虑的话,局部阻力依然很大。关于这两种做法如何选择,还有如何去降低局部阻力,希望有大神可以帮忙解答一下。谢谢!
可有大神提供个完整版计算过程演示!
回复
23楼
张光仁__水暖 发表于 2014-7-1 08:19 加压送风的 分水管管段 和竖直官渡 竖直管段的计算中楼梯间和前室的局部阻力不一样的 比如相同的楼层 …能把你的加压送风软件共享一下,谢谢。风压一直算不准
回复
24楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-25 11:01 能把你的加压送风软件共享一下,谢谢。风压一直算不准
回复
25楼
能把你的加压送风软件共享一下,谢谢。
回复