现在遇到个项目需要计算加压送风的阻力,计算过程中我发现了一些问题,其实风井中的阻力倒不是很大,但是我对取风口处的局部阻力有些困惑,现在大致会有两种做法,一种做法在取风处设置天圆地方再接风口,这样子为了降低取风的风速势必变径很大,通过实用供热手册上面关于天圆地方的计算算出来的局部阻力,离谱的话都会有300~400pa。还有种做法是风机出来直接做防雨防虫网,这样子相当于取风口的面积就是风机的截面积,如果当成风口来考虑的话,局部阻力依然很大。关于这两种做法如何选择,还有如何去降低局部阻力,希望有大神可以帮忙解答一下。谢谢!
这个问题,我早就解决了,还编了一个软件,每次都算下,还很准的额
回复
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-25 11:02 这个问题,我早就解决了,还编了一个软件,每次都算下,还很准的额可以发我看下吗,还有,这两种做法到底哪种的局部阻力会小一些
回复
5楼
不用变径了 图集上也没有变径啊,直接接就可以了,阻力是算出来的 不是查出来的,你的风速 阻力构件的形状跟人家的不一样 你查表得到的阻力肯定是不对的啊
回复
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-25 11:19 不用变径了 图集上也没有变径啊,直接接就可以了,阻力是算出来的 不是查出来的,你的风速 阻力构件的形状跟 …如果是这样的话,那你在计算取风处的局部阻力时要不要考虑风口的局部阻力呢,我看你发的这个例子的倒还好,通过风机的风速只有8m多,我实际选择风机的时候有的情况通过风机的风速会达到18m甚至更多,对这种情况的话如果考虑风口的局部阻力岂不是会很大呢。
回复
7楼
局部阻力跟风速和局部阻力系数有关啊 都要考虑的啊
回复
8楼
如果计算取值没有错误,确实会碰到这样的情况.
我一般风机设置在室内会把进风风管加大,因为防雨百叶阻力系数很大,防雨百叶截面积增大;风机安装在屋面上就是30°圆弯风管+铁丝网(有效截面80%),这样的阻力损失大概在60~100Pa左右。
回复
9楼
云飘飘 发表于 2014-6-25 12:59 如果计算取值没有错误,确实会碰到这样的情况.我一般风机设置在室内会把进风风管加大,因为防雨百叶阻力系 …我就总体考虑风机+45度弯头的阻力 不分开考虑
回复
10楼
云飘飘 发表于 2014-6-25 12:59 如果计算取值没有错误,确实会碰到这样的情况.我一般风机设置在室内会把进风风管加大,因为防雨百叶阻力系 …对于第一种情况,我举一个例子,比如我选的风机是某厂家混流风机,风量是35380的,风机的截面是DN810,这样的话通过风机的风速是19m/s,如果我想把风口风速降到5~6m的话,进风风管就要加大到风机截面的4倍,按照实用手册上面的表格可以查到,这时的变径的阻力系数大概是2~3,对于局部阻力公式中的速度V,我查资料说这个速度指的是局部阻力之后的风速,也就是19,这样算出来的局部阻力大到600pa。。。;对于第二种情况的话,虽然可以省去变径的局部阻力,但是风口的话风速是19,这样算出来的阻力依然很大。
回复
11楼
你算的有问题啊