水泵出口出一定要装逆止阀,还有软接,如果系统很小,这些东西不装行吗,比如我没有膨胀水箱,只是在机房安装一个10升的膨胀罐
水泵出口出一定要装逆止阀,还有软接,如果系统很小,这些东西不装行吗,比如我没有膨胀水箱,只是在机房安装一个10升的膨胀罐
2楼
对机房系统还不是很清楚,希望各位多多帮忙,先谢谢了
回复
3楼
和你系统大小无关,止回阀软接头不可少
回复
4楼
止回阀不是防止水泵停止后,高出膨胀水箱的水产生水锤吗,现在我没有膨胀水箱,只有一个膨胀罐,不会产生水锤,不用不成吗.
回复
5楼
也不可以的,水泵一停止的话,水就会倒流的,时间长了对水泵有影响.
回复
6楼
不要讨这个便宜,用是一定要用的!
止回阀是防止水倒流的,软接是减少震动的!跟你的系统大小有什么关系呢???
回复
7楼
好帖当然要顶
真的是好东西不可多得,好人不可多得
对楼主的谢意无法用语言表达!
希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
谢谢
回复