水泵出口一定要装逆止阀吗
zjjzty
zjjzty Lv.2
2007年10月06日 23:13:14
来自于中央空调
只看楼主

水泵出口出一定要装逆止阀,还有软接,如果系统很小,这些东西不装行吗,比如我没有膨胀水箱,只是在机房安装一个10升的膨胀罐

水泵出口出一定要装逆止阀,还有软接,如果系统很小,这些东西不装行吗,比如我没有膨胀水箱,只是在机房安装一个10升的膨胀罐
免费打赏
zjjzty
2007年10月06日 23:14:27
2楼
对机房系统还不是很清楚,希望各位多多帮忙,先谢谢了
回复
a7457456
2007年10月08日 15:33:56
3楼
和你系统大小无关,止回阀软接头不可少
回复
zjjzty
2007年10月09日 09:49:17
4楼
止回阀不是防止水泵停止后,高出膨胀水箱的水产生水锤吗,现在我没有膨胀水箱,只有一个膨胀罐,不会产生水锤,不用不成吗.
回复
yadongmiao
2007年10月09日 10:27:43
5楼
也不可以的,水泵一停止的话,水就会倒流的,时间长了对水泵有影响.
回复
kulling
2007年10月09日 16:08:26
6楼
不要讨这个便宜,用是一定要用的!
止回阀是防止水倒流的,软接是减少震动的!跟你的系统大小有什么关系呢???
回复
lovehwz
2007年10月10日 01:52:26
7楼
好帖当然要顶
真的是好东西不可多得,好人不可多得
对楼主的谢意无法用语言表达!
希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
谢谢
回复