倒流防止器和逆止阀的区别
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年08月07日 19:31:18
只看楼主

如题

如题
免费打赏
小小法师
2006年08月07日 21:54:42
3楼
倒流防止器有防污染的作用,止回阀没有,就是说倒流防止器可以代替止回阀,反之则不能.
回复
wanta
2006年08月07日 22:09:53
4楼
倒流防止器是由止回阀和Y型过滤器组合而成的
回复
spr2004
2006年08月23日 14:22:53
5楼
谢谢阿甘,你懂得真多
回复
jinea
2006年09月26日 11:36:00
6楼
倒流防止器与止回阀的区别
1.功能方面
止回阀的作用主要是保证水可以单向流动.防止水的倒流.但无防污性能,一旦密封失效,就会造成回流污染事故的发生.
倒流防止器的主要功能:在管道交叉连接时,严格保证不产生水的倒流,即使阀门内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染.是管道内水质安全的专用保护设备.

2.结构方面
止回阀只有单级密封止回结构,结构长度小,自重轻
倒流防止器包含有两级密封装置+自动感应的泄水器,外形笨重.

3.使用场合
倒流防止器:一般设置在管道交叉连接时,不同水质之间要求不允许发生回流污染的场合.
(详见GB50015-2003建筑给水排水设计规范 强制性条款第3.2.5条的规定)
该规范第3.4.7条 装有倒流防止器的管段,不需要在再止回阀
4.水头损失值方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa,
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 当水头损失低于0.05MPa时,隔断的安全可靠性就不能得到保证.
5.理想的倒流防止器产品:
低阻力:其水头损失小于0.03MPa,和止回阀差不多;.
同时隔断可靠安全 ,外形小,自重轻.




根据现有的资料和产品的实际检测,现在减压型的倒流防止器的水头损失在0.06-0.10之间,如小于5米的话,是无法可靠工作的.所以如果选型的是减压型倒流防止器的话,水头损失应取7米以上.另据来自中国金属结构协会给水排水分会提供的信息:水头损失确保在3米以内的"低阻力倒流防止器"已经在上海问世.经过近一年的工程应用,其隔断的安全性和低阻力特性效果明显.电子样本下载:www.shsanlo.co.163.com