与墙体连接处的构造柱保护层厚度很薄?
laoai008
laoai008 Lv.12
2014年06月24日 10:58:37
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 laoai008 于 2014-7-12 10:55 编辑 如题,只有1厘米甚至不足1厘米不与墙体连接处保护层正常,达到3厘米对于薄的部分,需要做什么样的处理吗?如果不处理容易生锈吗

本帖最后由 laoai008 于 2014-7-12 10:55 编辑

如题,只有1厘米甚至不足1厘米

不与墙体连接处保护层正常,达到3厘米

对于薄的部分,需要做什么样的处理吗?如果不处理容易生锈吗
免费打赏
laoai008
2014年06月26日 21:21:44
2楼
没人来么:Q
回复
高处能胜寒
2014年06月27日 22:30:33
3楼
施工是个很粗糙的工艺,从规范上来说,这样子肯定不满足施工质量验收规范,但就安全性来说,我个人觉得问题不大,构造柱本来就是构造措施,也不是竖向受力构件,就算不要构造柱照样不会有太大问题。
回复
我本平凡
2014年06月28日 10:26:59
4楼
这样的情况在施工现场普遍存在,一般也没有人会去注意它。
应该在支模前检查一下的
回复
gongchengshi6644
2014年06月30日 10:42:35
5楼
应该没啥问题,边上有墙体呢
回复
李小年
2014年07月10日 14:04:04
6楼
问题不大,安全上没问题
回复
laoai008
2014年07月12日 10:55:20
7楼


我是担心容易生锈啊
回复
yjw18649724708
2014年08月28日 17:47:45
8楼
构造柱子不参加受力,更何况旁边有墙体
回复
laoai008
2014年08月28日 18:36:49
9楼
yjw18649724708 发表于 2014-8-28 17:47 构造柱子不参加受力,更何况旁边有墙体个别会受力的,比如有承重梁压着的那几根
回复
yjw18649724708
2014年08月28日 19:57:12
10楼
laoai008 发表于 2014-8-28 18:36 个别会受力的,比如有承重梁压着的那几根完全可以忽略不计