大型商场抗震设防类别取法
大中至正
大中至正 Lv.11
2014年06月24日 10:17:35
只看楼主

现在手上有个6万多方放四层商业建筑。目前到了方案后期阶段。在昨天开会的时候在设防类别上和领导有不同的意见。弄的自己现在也琢磨不定。 由于南北各有一栋28的公寓楼。商业设置了四条抗震缝。 《设防类别标准》第3.0.1条小注中“区段指由防震缝分开的结构单元、、、、” 第6.0.5条纹说明 总工的意见按照3.0.1条区段的意思来取抗震设防类别的,即为丙类,因为被缝分开的单个区段肯定小于6.0.5条的要求。

现在手上有个6万多方放四层商业建筑。目前到了方案后期阶段。在昨天开会的时候在设防类别上和领导有不同的意见。弄的自己现在也琢磨不定。
由于南北各有一栋28的公寓楼。商业设置了四条抗震缝。
《设防类别标准》第3.0.1条小注中“区段指由防震缝分开的结构单元、、、、”
第6.0.5条纹说明 QQ截图20140624100435.jpg
总工的意见按照3.0.1条区段的意思来取抗震设防类别的,即为丙类,因为被缝分开的单个区段肯定小于6.0.5条的要求。
我的意见是一个区段应该按照人员是否能够流通,是否有独立的出入口来确定区段的范围。即取为乙类。
可是规范3.0.1条又明确的说明区段的含义。

QQ截图20140624100435.jpg

小小菲菲
2014年06月26日 09:04:42
12楼
进来学习学习.
回复
雨落大明湖
2014年06月26日 09:35:15
13楼
个人认为是乙类
回复
一萧迷音
2014年06月27日 13:17:49
14楼
顶楼主!下下来学习了!
回复
jishifuwudi
2014年06月27日 17:04:40
15楼
对于此问题,朱总的《建筑抗震设计规范应用与分析》中有明确交代, 一个区段是指:具有同一建筑功能的相关范围,考察的是人员聚集程度,与建筑功能分区及不同区段出口有关,不完全是一个结构区段或一个结构单元,与结构是否分缝无直接联系。”大型商场“不会结构设缝或增加结构单元而消失。只有通过建筑手段,对密集人流进行合理分隔和疏导,使每一段内商业面积不满足大型商场要求、不会出现”人流密集“现象,从而避开乙类建筑进行抗震设计。
回复
yjz529
2014年06月27日 18:04:28
16楼
个人也认为是乙类。 朱总的书上也有提到过
回复
结构性能化
2014年06月27日 20:02:29
17楼
从严执行吧
回复
hyp1962
2014年06月28日 20:51:56
18楼
jishifuwudi 发表于 2014-6-27 17:04 对于此问题,朱总的《建筑抗震设计规范应用与分析》中有明确交代, 一个区段是指:具有同一建筑功能的相关范 …朱总的解释是完全正确的,这个商场就是乙类建筑。
回复
wuning281281
2014年07月01日 10:09:29
19楼
学习了......感谢
回复
ejack2001
2014年07月01日 11:02:40
20楼
以前遇到这种情况可以认为是丙类。不过我支持楼主的观点。