有没有人有经验?老小区的雨水怎么改呢,地下管线非常的复杂,有交叉的地方很多,可是要一个一个地方都去算非算死。一般这种改造怎么做?遵循什么步骤呢,感谢了。
有没有人有经验?老小区的雨水怎么改呢,地下管线非常的复杂,有交叉的地方很多,可是要一个一个地方都去算非算死。
一般这种改造怎么做?遵循什么步骤呢,感谢了。
2楼
还算阿,不要算了。看下市政雨水管道管径,以前的小区雨水管径,然后直接估一个就 可以 的。
最多给复核一下。
用鸿页小区排水软件计算也是很方便的 可以去下个用阿
回复
3楼
多谢了。其实管径到是好算,我是说高程算起来很麻烦,如果改线的话,老小区管线很复杂,维持原路由埋深仅换换管子吧,又总觉得是在骗人似的,呵呵
回复
4楼
高程必须要算啊,一般是能在原位改的就在原位改(修正不合理管径、改造老化管道、理顺排水系统)
适当增加支管,不过跟其他管线的交叉也非常多,难度很大啊
回复
5楼
排水量不大的,可以尝试下用暗沟排放,再接到市政管网里面去。
回复