求助污水泵跳闸问题
kmhouzi
kmhouzi Lv.2
2014年06月21日 11:59:46
只看楼主

现有一个18.5KW的潜水式污水泵,因烧掉,重新绕线圈后,摇表测线圈和泵壳子的绝缘在2兆欧,三根线圈的电阻平衡都是11欧,用自耦降压启动柜子带,漏保是63A的,启动时柜子的电流是0,但刚一吸合电流就在100+ ,这时漏保就跳闸,调了柜子的时间继电器还是在吸合的时候跳,之前一直用的这个启动柜和漏保,我又用这个柜子带22KW的离心泵,可以正常吸合运转,为什么这个污水泵就带不动,又把这个污水泵送到修理部,回来还是老样子,修理工说他把泵修好了,但是现在还是吸合后就跳闸,这是怎么回事?有大神帮忙不?

现有一个18.5KW的潜水式污水泵,因烧掉,重新绕线圈后,摇表测线圈和泵壳子的绝缘在2兆欧,三根线圈的电阻平衡都是11欧,用自耦降压启动柜子带,漏保是63A的,启动时柜子的电流是0,但刚一吸合电流就在100+ ,这时漏保就跳闸,调了柜子的时间继电器还是在吸合的时候跳,之前一直用的这个启动柜和漏保,我又用这个柜子带22KW的离心泵,可以正常吸合运转,为什么这个污水泵就带不动,又把这个污水泵送到修理部,回来还是老样子,修理工说他把泵修好了,但是现在还是吸合后就跳闸,这是怎么回事?有大神帮忙不?
免费打赏
lingxuct
2014年06月22日 09:02:12
2楼
潜水泵需要专业的检修,你们是不是因线圈烧了,只修线圈没修泵?那潜水泵在他的修理部里试不行吗?

偶怀疑机械上卡住了。
回复
lsc19590714
2014年06月22日 16:51:44
3楼
转子输出轴的叶轮被硬物卡住,造成堵转
,这时诸转电流值在额定电流值的7倍以上,开关能不跳吗?第二种原因是电机定子线圈有相间或相对地短路。第三种电机线缆问题。
回复
kmhouzi
2014年06月22日 18:21:10
4楼
lsc19590714 发表于 2014-6-22 16:51 转子输出轴的叶轮被硬物卡住,造成堵转,这时诸转电流值在额定电流值的7倍以上,开关能不跳吗?第二种原因 …叶轮和电缆正常,叶轮没有松动,轴承转起来也很轻,电缆用表打过,正常,这种泵要加水,线圈要用水来冷却,线圈和电缆线的接头也在水里泡着~~
回复
云飘飘
2014年06月23日 06:17:40
5楼
是不是哪里漏电了,先把漏电开关线圈拆了,看看是否跳闸。
回复
思审
2014年06月23日 10:52:39
6楼
来学习的,,
回复
lsc19590714
2014年06月24日 12:01:08
7楼
漏电电流是否超过漏电开关值?先拆除漏保,用3P开关试用一下,另外在运行时测量三相电流值?
回复
铖3357
2014年06月24日 17:13:03
8楼
估计还是绝缘不好的问题
回复
lu18961745169
2014年09月02日 15:42:42
9楼
线路没有问题,还是泵的问题
回复
zhaolin1111
2014年09月02日 22:42:19
10楼
会不会启动吸合是电流过高
回复

相关推荐