答网友问:毕业设计中强剪弱弯,强柱弱梁怎么回事?
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2014年06月21日 11:29:17
只看楼主

本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-21 11:30 编辑 答网友问:毕业设计中强剪弱弯,强柱弱梁怎么回事? 你问的是框架内力调整的内容,是地震作用效应设计值的调整,抗震设计中(即采用的内力组合中含地震作用),对于一、二、三级框架,其内力应在前面计算的基础上再做以下调整。 强剪弱弯:使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求。使结构构件在发生受弯破坏前不先发生剪切破坏。用以改善构件自身的抗震性能。

本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-21 11:30 编辑

答网友问:毕业设计中强剪弱弯,强柱弱梁怎么回事?

你问的是框架内力调整的内容,是地震作用效应设计值的调整,抗震设计中(即采用的内力组合中含地震作用),对于一、二、三级框架,其内力应在前面计算的基础上再做以下调整。

强剪弱弯:使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求。使结构构件在发生受弯破坏前不先发生剪切破坏。用以改善构件自身的抗震性能。
强柱弱梁: 强柱弱梁(strong column and weak beam)指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。“强柱弱梁”不仅是手段,也是目的,其手段表现在人们对柱的设计弯矩人为放大,对梁不放大。其目的表现在调整后,柱的抗弯能力比之前强了,而梁不变。即柱的能力提高程度比梁大。这样梁柱一起受力时,梁端可以先于柱屈服。

  “强柱弱梁,强剪弱弯”是一个从结构抗震设计角度提出的一个结构概念。就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”;“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的--如开裂或下挠等,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没有预兆的,舜时发生,没有防范,所以我们要避免发生剪切破坏!这就是我们设计时要结构达到“强柱弱梁,强剪弱弯”这个目标。人为的控制不利的、更危险的破坏发生!


具体到规范:
(1)梁端剪力的调整:
——强剪弱弯
框架梁端剪力设计值应按下式调整:
式中: V为梁端组合剪力设计值; 为梁的净跨;
为梁在重力荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值;
分别是梁左右端反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值,注意左右震得内力符号,应采用绝对值大的内力为正的震动方向;
为梁端剪力增大系数,按规范三级框架为1.1。
如果调整后的剪力值大于组合表中的静力组合的剪力值,则按调整后的剪力值进行斜截面设计。
(2)柱端弯矩设计值的调整:
——强柱弱梁
当柱顶轴压比<0.15,按《抗震规范》,无需调整,其余情况柱端组合的弯矩设计值应符合下式要求:
注:ΣMc————为节点上下柱端截面顺时针或逆时针方向组合的弯矩设计值之和,上下柱端的弯矩设计值可按弹性分析分配。
ΣMb ————为节点左右梁端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和。
ηc———柱端弯矩增大系数,按规范三级取1.1,底层柱下端截面的弯矩,ηc应取1.15。
调整后的柱内力不得低于地震作用参与组合时的柱内力。
(3).柱剪力设计值的调整:
——强剪弱弯
柱剪力应按下式调整:
式中, V为柱组合剪力设计值;
为柱的净高;
分别是柱的上下端顺时针或反时针方向截面组合的弯矩设计值,其值应不低于柱端弯矩调整时的值;
为柱剪力增大系数,按规范取1.1。