我现在遇到一个项目,需要在客户屋顶安装设备,可是屋顶我防雷带,我只好自己做引下线,房屋时76*23m,接地极怎么选怎么做?引下线下端断开么?需要加保护套管吧?套管选型?还有引下线间距及敷设要求??求大仙给支招!!谢谢了。好的给加分。

我现在遇到一个项目,需要在客户屋顶安装设备,可是屋顶我防雷带,我只好自己做引下线,房屋时76*23m,接地极怎么选怎么做?引下线下端断开么?需要加保护套管吧?套管选型?还有引下线间距及敷设要求??求大仙给支招!!谢谢了。好的给加分。
免费打赏
向天索要1度电
2014年06月20日 19:14:44
2楼
屋顶无防雷带,打错字了。
回复
lu15078880328
2014年06月23日 11:08:37
3楼
感谢分享,谢谢!
回复
pangzx
2014年06月26日 16:57:02
4楼
zhang243608 发表于 2014-6-20 19:14 屋顶无防雷带,打错字了。我认为:如果有柱的话,利用柱钢筋大于16的钢筋焊接作为引下线;否则就要加镀锌篇铁了。套管用SC的应该能满足要求了,引下线间距按柱网间距。
回复
云飘飘
2014年06月27日 12:59:54
5楼
1、首先要确定该建筑物是否需要设置防雷设施,然后根据防雷等级确定屋面避雷带、引下线。
2、如果单为屋顶的设备设置防雷设施,可以考虑避雷针,比较安全、经济。
回复
xzyn2475858944
2014年06月28日 08:03:17
6楼
好资料,谢谢分享:)
回复
tmdct
2014年07月03日 02:32:50
7楼
同样的问题,学习了!
回复
pu800863
2014年07月09日 11:27:20
8楼
学习了
回复
shadin
2014年07月15日 01:28:42
9楼
可以查看“建筑物防雷设计规范”和图集--08D800-8《民用建筑电气设计与施工-防雷与接地》 会有收获的。