算设备阻力时,是不是要将每台风盘的水阻力都相加呀?
xiang777666
2007年10月06日 15:09:21
只看楼主

在选冷冻水泵时,要计算水阻力,其中的局部阻力是不是将每个截止阀、弯头等的水阻力相加求和?还有设备水阻,是不是要将每台设备的水阻相加呀?我不明白,每台风盘都在10多Kpa左右,冷水机组,每台也都在50Kpa左右,这样怎么算也不会只有三十几米的扬程呀?风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?

在选冷冻水泵时,要计算水阻力,其中的局部阻力是不是将每个截止阀、弯头等的水阻力相加求和?还有设备水阻,是不是要将每台设备的水阻相加呀?
我不明白,每台风盘都在10多Kpa左右,冷水机组,每台也都在50Kpa左右,这样怎么算也不会只有三十几米的扬程呀?
风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?
免费打赏
大雪漫天
2007年10月08日 19:00:45
2楼
只用最大的就好了。
回复
lw452072406
2007年10月16日 15:20:28
3楼
新手来学习
回复
gxlshf1981
2007年10月18日 20:09:55
4楼
根据最不利选
回复
zl2320999
2007年10月24日 14:53:16
5楼
算最不利环路的就可以了,也就是说水泵能打到最远的地方.
回复
dgdehong
2007年11月19日 13:46:45
6楼
我一般按以下方法计算:

冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照
搬经验值!

嘿嘿 网上搞来的!!!

回复
wangchao002
2007年12月12日 11:00:36
7楼
计算最不利环路上有什么东西,都加上,再加上沿程和局部阻力,就差不多了,然后再乘以一个系数,要是水泵并联就再乘系数,手册上都有。我也是刚刚看过的。