在选冷冻水泵时,要计算水阻力,其中的局部阻力是不是将每个截止阀、弯头等的水阻力相加求和?还有设备水阻,是不是要将每台设备的水阻相加呀?我不明白,每台风盘都在10多Kpa左右,冷水机组,每台也都在50Kpa左右,这样怎么算也不会只有三十几米的扬程呀?风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?
在选冷冻水泵时,要计算水阻力,其中的局部阻力是不是将每个截止阀、弯头等的水阻力相加求和?还有设备水阻,是不是要将每台设备的水阻相加呀?
我不明白,每台风盘都在10多Kpa左右,冷水机组,每台也都在50Kpa左右,这样怎么算也不会只有三十几米的扬程呀?
风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?
2楼
只用最大的就好了。
回复
3楼
新手来学习
回复
4楼
根据最不利选
回复
5楼
算最不利环路的就可以了,也就是说水泵能打到最远的地方.
回复
6楼
我一般按以下方法计算:
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照
搬经验值!
嘿嘿 网上搞来的!!!
回复
7楼
计算最不利环路上有什么东西,都加上,再加上沿程和局部阻力,就差不多了,然后再乘以一个系数,要是水泵并联就再乘系数,手册上都有。我也是刚刚看过的。
回复