图片中圈的钢筋存在什么问题,哪位大师可以帮忙告知

图片中圈的钢筋存在什么问题,哪位大师可以帮忙告知

IMG20140615030.jpg

免费打赏
胜利一定
2016年12月28日 08:59:03
22楼
谢谢楼主的分享。
回复
tsrcwzyl
2016年12月28日 09:16:52
23楼

1、接头百分率>50%
2、焊接没有清理焊渣
3、接头部位箍筋未加密
4、同一根钢筋不宜采用不同类型的焊接形式
回复
jilj00
2016年12月28日 09:22:43
24楼
谢谢楼主的分享。
回复
sunjr713
2016年12月28日 09:59:09
25楼
搭接焊钢筋中线不同心。
回复
llijicheng
2017年01月23日 16:39:35
26楼
钢筋搭接,一个是单面焊,还有一个应该不是电渣压力焊吧?而且梁筋也不允许这样对焊吧?
回复
yeziguniang
2017年04月28日 16:13:41
27楼
不知道
回复
bishuilanting
2017年04月28日 21:08:39
28楼
好的参考借鉴资料,谢谢楼主
回复
tkmlbp
2017年04月29日 08:14:16
29楼
要是有CAD多好啊!
回复
moon_sq
2017年04月29日 14:58:19
30楼
更正前面评论:左边是的闪光对焊,右边是单面焊。
问题:接头率肯定超了,但如果整个楼层只有这一处问题,且是初犯,可以放过,否则必须整改,或者绑条加固。