2楼
接头率肯定超了
回复
3楼
这个是个ing单位动不动施工的基本规定》难怪会出现这样多的工程事故。
回复
4楼
梁钢筋可以这么焊的?我们这边都是直螺纹套筒链接
回复
5楼
接头率超了,是不是下料下短了?
回复
6楼
好牛逼的样子
回复
7楼
1、接头百分率>50%
2、焊接没有清理焊渣
3、接头部位箍筋未加密
4、同一根钢筋不宜采用不同类型的焊接形式
施工中这个问题可大可小,看监理、看施工单位要求,至少你也要叫钢筋工给你买瓶水喝
回复
8楼
a4035698 发表于 2014-7-2 18:14 1、接头百分率>50%2、焊接没有清理焊渣3、接头部位箍筋未加密接头百分率没有强制要求吧?应该是不宜超过50%吧。
回复
9楼
图中的钢筋搭接,一个是单面焊,还有一个应该不是电渣压力焊吧?而且梁筋也不允许这样对焊吧?这个无关接头百分率,比率升高,连接长度相应提高就是了。
回复
10楼
杜风大帝 发表于 2014-7-3 08:26 接头百分率没有强制要求吧?应该是不宜超过50%吧。没有强制要求50%以内,但是超过50%的话接头长度要做改变的,图片上没有。
回复
11楼
a4035698 发表于 2014-7-3 11:32 没有强制要求50%以内,但是超过50%的话接头长度要做改变的,图片上没有。:handshake
回复