关于钢筋连接接头的位置
jcj0811
jcj0811 Lv.4
2014年06月16日 20:27:19
来自于建筑施工
只看楼主

这个接头有何问题

这个接头有何问题

照片.jpg


找.jpg

免费打赏
jcj0811
2014年06月20日 14:54:18
32楼
yang19921022 发表于 2014-6-19 22:26 问题楼上都说了,1 上部筋搭接不能再支座端;2、搭接区没错开;还有第三点为什么没人说呢:图一上不是一根钢 … 恩恩
回复
gangjintiegu2012
2014年06月20日 15:10:04
33楼
接头太多,焊渣不除,接头距离太近。野蛮施工啊!
回复
longforboybzh
2014年06月20日 15:10:45
34楼
一看就是把钢筋场地焊接直接没有考虑搭接点用的不规范~!
回复
撒旦ザ魔杖
2014年06月20日 16:58:11
35楼
基本也就是统一连接区段的问题!
回复
子非雨
2014年06月20日 17:17:24
36楼
有规范要求超过25必须采用机械连接吧?目测梁下没有垫块,保护层厚度如何解决?
回复
chyw19900817
2014年06月20日 20:17:59
37楼
明显没有搭接长度
回复
weimf0215
2014年06月21日 11:39:53
38楼
1.同一连接区段接头率超过50%;
2.梁纵筋很少见对接焊接
回复
xxb18883157611
2014年06月21日 15:23:49
39楼
两主筋不能采用压力焊。在跨中1/3出链接
回复
缥缈上峰
2014年06月21日 22:58:38
40楼
焊接接头距离焊接点的位置太近了
回复
ysl1212
2014年06月22日 11:30:25
41楼
好好看下规范和图集~~~