22楼
设计施工和设计总是天差地别,像机施的企业不多啦
回复
23楼
对焊没到位,接头位置没有错开焊接
回复
24楼
焊接可以的,只要搭接满足规范要求,我看的好像中间怎么有对接焊的焊口呢?
回复
25楼
本帖最后由 gaojiayu503 于 2014-6-19 08:58 编辑
目测搭接接头面积百分率大于25%了吧?
回复
26楼
我本平凡 发表于 2014-6-18 09:02 不满足规范的要求就不能说点对大家有用的。。。
回复
27楼
怎么有闪光对焊的接头,还有焊接接头
回复
28楼
有个疑问,纵筋能不能用焊接的
回复
29楼
学习一下!
回复
30楼
ljw结构 发表于 2014-6-17 13:52 焊接在梁端应该是可以的吧!!只是不能用搭接而已,可以l机械连接梁端应该也是不可以的,因为梁端如果是固定支座,梁的上部是为负弯矩,钢筋是受拉状态。接头要求设在受力最小的范围内。
回复
31楼
问题楼上都说了,1 上部筋搭接不能再支座端;2、搭接区没错开;还有第三点为什么没人说呢:图一上不是一根钢筋两个接头了?同一受力区接头不宜大于一个
回复