关于钢筋连接接头的位置
jcj0811
jcj0811 Lv.4
2014年06月16日 20:27:19
来自于建筑施工
只看楼主

这个接头有何问题

这个接头有何问题

照片.jpg


找.jpg

免费打赏
碧海沙滩
2014年06月18日 11:12:30
22楼
设计施工和设计总是天差地别,像机施的企业不多啦
回复
杯酒人生
2014年06月18日 11:51:11
23楼
对焊没到位,接头位置没有错开焊接
回复
liuyanwen049
2014年06月18日 17:21:38
24楼
焊接可以的,只要搭接满足规范要求,我看的好像中间怎么有对接焊的焊口呢?
回复
gaojiayu503
2014年06月19日 08:55:18
25楼
本帖最后由 gaojiayu503 于 2014-6-19 08:58 编辑

目测搭接接头面积百分率大于25%了吧?
回复
manchengfeng
2014年06月19日 09:34:48
26楼
我本平凡 发表于 2014-6-18 09:02 不满足规范的要求就不能说点对大家有用的。。。
回复
fdttc
2014年06月19日 11:02:34
27楼
怎么有闪光对焊的接头,还有焊接接头
回复
宽窄云雨
2014年06月19日 13:58:17
28楼
有个疑问,纵筋能不能用焊接的
回复
qq_1403160337642
2014年06月19日 15:42:56
29楼
学习一下!
回复
wb1014
2014年06月19日 17:27:45
30楼
ljw结构 发表于 2014-6-17 13:52 焊接在梁端应该是可以的吧!!只是不能用搭接而已,可以l机械连接梁端应该也是不可以的,因为梁端如果是固定支座,梁的上部是为负弯矩,钢筋是受拉状态。接头要求设在受力最小的范围内。
回复
yang19921022
2014年06月19日 22:26:08
31楼
问题楼上都说了,1 上部筋搭接不能再支座端;2、搭接区没错开;还有第三点为什么没人说呢:图一上不是一根钢筋两个接头了?同一受力区接头不宜大于一个
回复

相关推荐