一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
cnwheel
cnwheel Lv.8
2014年06月16日 19:38:40
只看楼主

以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?如何补救?望高手解答。如下图:

以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
如何补救?望高手解答。
如下图:
QQ图片20140616193238.jpg

QQ图片20140616193238.jpg

免费打赏
wlchome
2014年06月23日 10:37:32
32楼
5层的楼房,300*400的柱子,直觉就觉得柱子太小了,而且配筋也小的可怜,估计是6度设防的,从少一根拉筋来看,问题没那么严重,放心吧,不会倒的。。。
回复
victoryzp
2014年06月23日 11:03:45
33楼
建议按图施工
回复
钱向南
2014年06月23日 23:15:38
34楼
这个信息太少,无法判断
回复
钱向南
2014年06月23日 23:16:48
35楼
几层房,到底荷载多少不清楚!!!
回复
逐风
2014年06月24日 09:46:22
36楼
竖向荷载工况下,问题不大;地震工况下,可能会因为截面抗剪不够而破坏。可以外包碳纤维加固
回复
gaoweists
2014年06月24日 17:00:37
37楼
四级抗震是300的箍筋肢距,二级三级是250的箍筋肢距,扣除保护层应该没啥大问题
回复
kkhappy1
2014年06月24日 17:15:50
38楼
你这个还有300*400的柱子 这是哪里的 柱子 最小都应该是400*400
回复
海天蓝
2014年06月25日 08:48:14
39楼
学习了。。。
回复
攻城师116509
2014年06月25日 11:32:44
40楼
故意的吧
回复
a313732679
2014年06月25日 17:21:30
41楼
混凝土质量有保障的话,两个方向都是双肢箍够了,8@100没有问题。柱子这么小,不会是抗剪控制,破坏也是弯曲破坏,所以说箍筋是没有问题的。要是9度区的话,柱子我怀疑有点小
回复

相关推荐

APP内打开