一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
cnwheel
cnwheel Lv.8
2014年06月16日 19:38:40
只看楼主

以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?如何补救?望高手解答。如下图:

以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
如何补救?望高手解答。
如下图:
QQ图片20140616193238.jpg

QQ图片20140616193238.jpg

免费打赏
mjmjmjmj1
2014年06月18日 17:22:27
22楼
安全没有问题,单肢箍筋只是抗震构造措施而已,地震来了也不一定出问题
回复
中庸0
2014年06月19日 00:21:46
23楼
根本没有问题,施工经常丢掉拉筋的,楼主放心好了。别听他们说的那么玄
回复
robertxz
2014年06月19日 09:02:09
24楼
没啥问题,用不着担心。不过不按图施工出了问题就会找麻烦了
回复
钢柱1
2014年06月19日 13:44:14
25楼
没施工前,图纸交底说明下就可以了
回复
2014年06月20日 08:40:51
26楼

问题不大:lol
回复
白一
2014年06月20日 17:14:35
27楼
学习了。。。
回复
sdzsy123
2014年06月20日 17:17:24
28楼
你自己说说问题大不?起码不按图施工,就是一个错误。
回复
lyx2013
2014年06月20日 18:03:30
29楼
施工忘放中间的钢筋了?太粗心了!不应该呀!!!!!补救给甲方带来经济损失,不补救地震来了很难预测破坏程度。
回复
永远1996
2014年06月21日 01:45:32
30楼
问题不大 小柱子一根
回复
缥缈上峰
2014年06月21日 22:16:40
31楼
箍筋的肢距要求还是必须要满足的,剪力如果被忽略,体现不了框架结构强柱弱梁的原则,建议进行加固