按照上面的操作步骤可以看到配筋面积如下:然后换一个地方看然后就发现计算配筋面积和从satwe里面看到的不一样了请问这是为什么?在网上找了很久也没有看到满意的答案,那么请问手动配筋的话应该以哪个为标准?谢谢
按照上面的操作步骤可以看到配筋面积如下:
然后换一个地方看
然后就发现计算配筋面积和从satwe里面看到的不一样了
请问这是为什么?在网上找了很久也没有看到满意的答案,那么请问手动配筋的话应该以哪个为标准?谢谢
2楼
以SATWE为主,其实是一样的,只是satwe四舍五入且只保留一位小数
回复
3楼
xianpanzeng 发表于 2014-6-16 17:40 以SATWE为主,其实是一样的,只是satwe四舍五入且只保留一位小数可是我图上标出来的那个地方可不是相差小数而已,已经从0相差到4了
回复
4楼
我也遇到过这种情况。所以你配筋的时候尽量看这个底下图核对一遍。有的时候上部拉通是满足不了480那个值。或者比480大的时候也会有的。
回复
5楼
游客 211.157.136.x 发表于 2014-6-17 09:07 我也遇到过这种情况。所以你配筋的时候尽量看这个底下图核对一遍。有的时候上部拉通是满足不了480那个值。或 …可是出计算书的时候不是一般都是把satwe计算结果放上去,审图的人也只看satwe的计算结果
回复
6楼
也在纠结中!!!
回复
7楼
我也发现了wpj.cut文件中和satwe计算配筋一样,但和墙梁柱施工图中看到的计算配筋不一样:'(
回复
8楼
谢谢楼主的分享,好好学习了!
回复
9楼
最新的发现:导致梁施工图的计算配筋和satwe混凝土构件差异的原因是在梁施工图中有个设钢筋层的选项(具体作用百度),被定义为一层的不同楼层,会导致计算配筋都参照这些层最大的计算配筋梁,这就会导致和satwe数据不一致.
结论:各层配筋文件&satwe混凝土构件简图的数据才是我们的参照
回复