这个将配电箱内总开关到分路开关的配线是否符合标准。有哪些不合理的地方?
这个将配电箱内总开关到分路开关的配线是否符合标准。有哪些不合理的地方?
32楼
俺说一条。
根据GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范,6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:同一端子上端子上导线连接不多于2根。
还有,GB 50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范5.1.3.1,每个设备、器具的端子接线不得多于2根电线。
看第四个微断,下端头接了三根线。
回复
33楼
是指零线的问题吗
回复
34楼
乱的有的看不明白,配线不标准
回复
35楼
这种T接根本就不规范,我同意24楼,25楼朋友的方式,但是这方面有标准和规范要求吗?我找了好多都没有找到。
回复
36楼
开关盒内不应有接头,一个接线处不可以压2根线。其他的没啥问题,但是实在太乱。
回复
37楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-6-22 13:12 编辑
如果国家强制执行小母排,线路就少得多了。
这个箱子色标使用不好,这是通病。没有红线了吗?
还有,不明白为什么分路开关出线有并三路的?图片第一个漏电开关,难道三个回路接一个开关?
回复
38楼
鸭江绿水 发表于 2014-6-17 13:40 1 总开关进线接线错误,应该是左火右零。2 即使总开进线错误,但是如果接漏保时注意下,在漏保电源侧将线 …s13683529017 这位朋友,开关进线应该是左火右零。与插座是相反的!切记!
回复
39楼
s13683529017 总开关进线没错,和出线对应。 发表于 3 天前
开关进线应该是左火右零!切记!如果没错,那么就是说红线是零线了。
回复
40楼
这个这个
看不懂。
回复
41楼
乱,太乱了
回复