这个将配电箱内总开关到分路开关的配线是否符合标准。有哪些不合理的地方?
这个将配电箱内总开关到分路开关的配线是否符合标准。有哪些不合理的地方?
22楼
上面的接线排干什么用的?N线接线排?
回复
23楼
做的很差。不合格产品
回复
24楼
楼主是哪里的?按我们这里建设部门要求,不允许做并线的,要是第一根线烧掉了,后面的开关都没电了。出线也是,按图纸肯定是一路一个开关的,现在几路都并到一个开关上,存在安全隐患的。
回复
25楼
1 总开关进线接线错误,应该是左火右零。
2 即使总开进线错误,但是如果接漏保时注意下,在漏保电源侧将线左右调一下也勉强。因此现在漏保接线更是错误,严重时在断开漏保时,火线没断开,容易发生触电事故。
3负荷侧分线应该分鸡爪线(我们这都这么叫),也就是多颗线汇总,每颗线分别到各自开关。
4 零线不应该进汇流排吧?这有没有规范我记不住了,以前有这么干的
回复
26楼
果然我遇见的施工队不是最糙了。
回复
27楼
做工不好,比我的还差,N排T接的不合理
回复
28楼
T接一般用专用的铜排比较好。
回复
29楼
横平竖直,排列整齐?有吗?右边的开关进线并了那么多?蓝色的是重复接地,还是N线接地啊?完全看不懂
回复
30楼
可参考外资公司生产的照明配电箱,采用一种名为“电梳”的汇流排,既科学又漂亮。只是成本显然大大提高,国内厂家是不敢涉足的。
回复
31楼
呵呵,都说的什么啊,零线怎么会放到上面呢?
回复