请教高温环境下冷却塔可以降低水温吗?
llh92731
llh92731 Lv.7
2014年06月15日 20:37:01
来自于制冷技术
只看楼主

我单位有冷却塔若干台,为标准型逆流式冷却塔,参数--进水37度,出水32度。我知道此塔原理一是靠强制温差降温,二是靠冷却水蒸发吹走热量降温,一直有个问题没想通,最近水温比较高,冷却效果不好,想问下当环境问题是35度,冷却水是30度时,这时开启冷却塔,冷却水可以降温吗?也就是想知道环境温度已经高过冷却水很多度了,这时候开冷却塔冷却水是被加温了还是被降温了???我是普通的机修工,对冷却塔不是很 懂,请高手指教下哦,先谢谢了!


我单位有冷却塔若干台,为标准型逆流式冷却塔,参数--进水37度,出水32度。我知道此塔原理一是靠强制温差降温,二是靠冷却水蒸发吹走热量降温,一直有个问题没想通,最近水温比较高,冷却效果不好,想问下当环境问题是35度,冷却水是30度时,这时开启冷却塔,冷却水可以降温吗?也就是想知道环境温度已经高过冷却水很多度了,这时候开冷却塔冷却水是被加温了还是被降温了???我是普通的机修工,对冷却塔不是很 懂,请高手指教下哦,先谢谢了!
免费打赏
lihaomiao
2014年06月16日 11:56:11
2楼
这个要看湿球温度,极限情况下能降到的温度是当时环境温度所对应的湿球温度,比如环境温度是35度湿球温度是28度,极限情况下冷却塔的出水温度是28度
回复
tc430zhang
2014年06月16日 13:16:42
3楼
理论上能降低到湿球温度 但一般逼近度都在两度以上 否则塔太大 成本太高
回复
llh92731
2014年06月16日 23:08:51
4楼
哦,谢谢楼上两位指点,明白了!
回复
lxtxzjy
2014年06月18日 22:20:52
5楼
学习了,高手很多啊
回复
俊霖
2014年06月19日 08:36:41
6楼
学习了,收益了。谢谢
回复
黑宇
2014年06月21日 09:03:00
7楼
逼近度有时甚至达到3-4度,不同地区的逼近度不一样