变压器接地用铝牌,还没有外壳接地,能通过验收吗?

变压器接地用铝牌,还没有外壳接地,能通过验收吗?
免费打赏
baiyuge113
2014年06月15日 10:17:20
2楼
我没用过这样铜铝混搭的,不过应该没问题吧,以前用过电缆链接,关键要看验收的人严不严,到没有什么硬性规定
回复
beida_energy
2014年06月15日 11:19:43
3楼
应该没有问题,还可以用接地扁钢呢。
回复
lingxuct
2014年06月15日 13:58:42
4楼
虽然做的不是非常规范,截面还不小,变压器壳体的保护接地在下部(已经做了),总体还可以,能通过验收。
回复
liyongjing12
2014年06月15日 17:53:21
5楼
铜铝混搭可以吗????
回复
guzi15
2014年06月15日 18:16:19
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-15 13:58 虽然做的不是非常规范,截面还不小,变压器壳体的保护接地在下部(已经做了),总体还可以,能通过验收。查了一下接地装置施工及验收规范,3.2.5条规定,不许用铝导体作为接地体或接地线。其中,3.2.5为强制性条文。我觉得还是有问题,不知道其他地方怎么做的?
回复
guzi15
2014年06月15日 18:19:49
7楼
liyongjing12 发表于 2014-6-15 17:53 铜铝混搭可以吗????铝排不能作为接地体或接地线的,有明文规定的,而且还是强制性条文。具体怎么落实,不清楚。貌似接地这事不是事。铝和铜连接,小电流的需要焊接的,大电流的不知道什么个工艺。
回复
xuxinhua2008
2014年06月15日 21:08:53
8楼
这是专用的铜铝软连接件,这不是铜铝混搭,如果这样是铜铝混搭,那铜铝鼻就不能用了。
回复
online1939
2014年06月16日 00:12:33
9楼
学习了 ,楼主好人,主楼祝好运
回复
云飘飘
2014年06月16日 06:19:44
10楼
铝排如果截面足够、不是埋在地下、铜铝搭接符合施工规范要求,应该没有问题。
回复
lingxuct
2014年06月16日 08:05:31
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-16 08:06 编辑 guzi15 发表于 2014-6-15 18:16 查了一下接地装置施工及验收规范,3.2.5条规定,不许用铝导体作为接地体或接地线。其中,3.2.5为强制性条 …图中只有变压器N套管与工作接地线之间(在明显可见处)用了一段铝排,与规范中说的是二回事。规范“3.2.5条规定,不许用铝导体作为接地体或接地线”是指地下不可见的部分。