现在的时间现浇楼板多少天可以拆模啊
xxlwplh
xxlwplh Lv.2
2014年06月13日 22:52:48
来自于建筑施工
只看楼主

6月5号现浇的房顶,14号施工方就拆模,可以了吗?

6月5号现浇的房顶,14号施工方就拆模,可以了吗?
免费打赏
qq_1447325382567
2015年11月12日 21:04:04
22楼
75%的强度就行了
回复
yuansujun
2015年11月12日 23:25:47
23楼
你可以用回弹仪检测啊……很方便的。
回复
super张
2015年11月12日 23:49:00
24楼
一切以规范为准。 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002(2011年版)
4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1 的
规定。

QQ图片20151112234815.png
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
回复
天籁村
2015年11月13日 08:40:01
25楼
规范GB50204的第4.3.1条有明确的规定,所有不按规范要求凭经验来拆模的做法都是不负责任的,望楼主能严格控制。
回复
与我无缘的你
2015年11月13日 08:52:03
26楼
还是要看拆模试块的强度的吧
回复
苹果8s
2016年08月27日 15:55:26
27楼
天气好的话,可以,但是主要还是要看达到设计强度没有。
回复
wx_1665019748490
2022年10月22日 21:51:36
28楼
可以使用回弹仪测试一下强度