求助各位大神,我做的一个框架结构
qq_1397646770734
2014年06月13日 11:09:28
只看楼主

本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-14 15:13 编辑 办公楼,框架结构,六层,七度区(0.15g),分组第二组,三类土为了控制位移比,柱子截面做到了600*800,但是轴压比却都是0.3、0.4左右,是不是我结构布置有问题啊?

本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-14 15:13 编辑

办公楼,框架结构,六层,七度区(0.15g),分组第二组,三类土
为了控制位移比,柱子截面做到了600*800,但是轴压比却都是0.3、0.4左右,是不是我结构布置有问题啊?

截图1402710530.png

免费打赏
qq_1397646770734
2014年06月14日 15:14:35
12楼
风间旋雨 发表于 2014-6-13 12:06 没有平面图,没有详细信息,谁也不知道你的布置到底有没有问题,其实不一定要一味的增大柱截面,可以考虑从 …平面图传上去了,看下呗
回复
qq_1397646770734
2014年06月14日 15:14:56
13楼
一号楼梯 发表于 2014-6-13 15:59 是不是楼板有大开洞,导致个别竖向构件的位移较大。如果你的位移角很小的话,位移比的限值也可以适当放宽。 …平面图传上去了,看下呗
回复
qq_1397646770734
2014年06月14日 15:16:27
14楼
weijinxiang6 发表于 2014-6-13 16:35 上传个平面图看看也好平面图传上去了,看下呗
回复
maku310
2014年06月14日 17:09:13
15楼
把梁的高宽加大,轴压力富裕
回复

相关推荐