本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-14 15:13 编辑 办公楼,框架结构,六层,七度区(0.15g),分组第二组,三类土为了控制位移比,柱子截面做到了600*800,但是轴压比却都是0.3、0.4左右,是不是我结构布置有问题啊?
本帖最后由 无语的龙 于 2014-6-14 15:13 编辑
办公楼,框架结构,六层,七度区(0.15g),分组第二组,三类土
为了控制位移比,柱子截面做到了600*800,但是轴压比却都是0.3、0.4左右,是不是我结构布置有问题啊?
2楼
结构布置与很多条件都有关系,光这样泛泛的问,估量不出布置有没有问题。
回复
3楼
个人表示位移比不是你柱子变大的理由,柱子变大应该是位移角和轴压比控制,位移比的解决办法,消弱位移角最小那层的刚度或者增大位移角最大那层的刚度,这样的效果,比你一位的增强柱子尺寸要好得多,也合理的多。
回复
4楼
没有平面图,没有详细信息,谁也不知道你的布置到底有没有问题,其实不一定要一味的增大柱截面,可以考虑从梁入手。
回复
5楼
具体点,六层基本上办公的话650X650能够做的下来的
回复
6楼
看样是有问题了
回复
7楼
0.15g,三类场地,6层框架,框架柱的截面0.7x0.7很正常,层间位移角不够是刚度不够,增大刚度的方法不只是增大柱截面,也可加梁截面。
回复
8楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-6-13 11:49 个人表示位移比不是你柱子变大的理由,柱子变大应该是位移角和轴压比控制,位移比的解决办法,消弱位移角最 …这样是不是可以减小规定水平力,从而减小位移比。
回复
9楼
是不是楼板有大开洞,导致个别竖向构件的位移较大。如果你的位移角很小的话,位移比的限值也可以适当放宽。你还可以加大周别梁刚度试试。
回复
10楼
如果建筑布置不规则,也可能不会造成位移角不够,
回复
11楼
上传个平面图看看也好
回复