水泵接合器的位置设在哪里?

水泵接合器的位置设在哪里?
lufei
2014年06月13日 14:54:35
2楼
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15.0~40.0m。
回复
云飘飘
2014年06月14日 06:07:17
3楼
楼上回答的很详细,另外距离建筑物要有一定的距离,不小于5米。
回复
王农勤
2014年06月15日 09:23:19
4楼
规范与图集上都有规定,你可以结合你所做的工程进行设置。
回复
wglgpsr
2014年06月15日 21:38:06
5楼
还有,水泵接合器与室内官网的接点,有尽可能远离消防水泵和室内官网的接点。
回复
雌雄同体
2014年06月16日 14:23:18
6楼
wglgpsr 发表于 2014-6-15 21:38 还有,水泵接合器与室内官网的接点,有尽可能远离消防水泵和室内官网的接点。这个很多人都忽视了:handshake
回复
luoyuantao
2014年06月20日 17:38:41
7楼
sgot00 发表于 2014-6-16 14:23 这个很多人都忽视了能详细说说为什么要远离水泵和管网的接点吗 新手求指导?
回复
hyc061102001
2014年06月22日 08:05:04
8楼
资料里有提到最好与水泵房的水泵位置对置,保证整个管网的压力平衡
回复
一生为水
2014年06月23日 22:54:00
9楼
这个还真不知道为什么。。。。。。。。。。
回复
小草瑜
2014年06月24日 08:32:14
10楼
看规范或者手册啊
回复
机械师
2014年06月25日 20:38:49
11楼
GB50084规范和施工验收规范上都有的