一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
一直很纠结开关和电缆的这个问题。
我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。
我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。
现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8
那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?
求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
12楼
学习学习了。
回复
13楼
swz0704 发表于 2014-6-13 08:48 能否讲解下选择95的原因及过程?电流在125到160之间一般选95的电缆,设计手册上好像有,我看别人都这么选的
回复
14楼
开关末端的电缆一般要比开关大一级
回复
15楼
路过学习一下
回复
16楼
路过学习一下
回复
17楼
电缆较大是不是考虑到压降,损耗,未来增容的因素?
但是现在有设计院是按计算电流的2倍选开关额定电流,要求是可调的,实际整定电流可减小。
设计容量都偏大。
回复
18楼
jianzhudianqic 发表于 2014-6-13 04:31 路过学习了!!!!路过学习了,感谢大家真诚的交流。
回复
19楼
显然,计算电流147A,最低选开关160A的,实际147 X 1.1 选200A关。
回复
20楼
swz0704 发表于 2014-6-12 14:49 谢谢回复。除短路热校定,正常使用条件下,电缆是否也需要根据使用环境和敷设条件进行校正 ?比如走桥架 …电缆需要根据使用环境和敷设条件进行校正,敷设(穿管)方式一般取0.9进行计算。
回复
21楼
攻城师22534 发表于 2014-6-15 20:10 电缆较大是不是考虑到压降,损耗,未来增容的因素?但是现在有设计院是按计算电流的2倍选开关额定电流,要 …反正我是没这么做我就是按规范上过负荷保护电器的动作特性应同时满足下列条件:IB≤In≤Iz (7.6.5-1)I≤1.45Iz (7.6.5-2)
回复