关于开关和电缆的配合问题。
swz0704
swz0704 Lv.4
2014年06月12日 10:22:57
只看楼主

一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!

一直很纠结开关和电缆的这个问题。
我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。

我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。
现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8
那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?

求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
免费打赏
之清
2014年06月17日 09:24:25
22楼

其实很简单,开关是保护电缆的,所以电缆的载流量比开关要大。首先要计算负荷电流,然后1.1~1.25倍确定开关,然后根据开关的额定电流、灵敏度确定电缆大小;当然还有电压降。
回复
px2368719
2014年06月17日 16:31:09
23楼
swz0704 发表于 2014-6-12 14:46 谢谢解答。但这里有个疑问如4楼所问。电缆是否要考虑校正问题。另外,1.1-1.25倍确定开关的原因或者依 …1.1-1.25 这里指的是可靠系数。举一个例子,短延时保护需要躲过短时间出现的负荷尖峰电流,也就是线路中最大一台电动机的启动电流,当你整定的时候就需要乘一个可靠系数,避免这台电动机启动的时候,断路器会跳闸。
回复
px2368719
2014年06月17日 17:02:47
24楼
swz0704 发表于 2014-6-12 16:56 根据过负荷计算的要求 。计算电流首先,我认为你的那个等式有一点问题,我可能说不清楚,我尽力吧。。。什么是修正系数,我在那种环境下,你的电缆载流量会有变化,你乘完系数的值才是你电缆在那种环境下载流量的大小,而你的1.2是可靠系数, 所以 在你说的“这样我得出下面这个式子:计算电流*1.2
回复
王铜
2014年06月18日 08:06:46
25楼
根据开关的额定电流、灵敏度确定电缆大小
回复
wscope5566
2014年06月18日 09:31:07
26楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复
俊霖
2014年06月18日 09:43:11
27楼
新人表示来过了
回复
mqli2004
2014年06月18日 11:00:17
28楼
如果开关选160A,电缆就选70。开关选200A,电缆就选95.
回复
zhangzhaoyu2014
2014年06月18日 14:22:52
29楼
路过学习一下
回复
swz0704
2014年06月18日 19:57:24
30楼
px2368719 发表于 2014-6-17 17:02 首先,我认为你的那个等式有一点问题,我可能说不清楚,我尽力吧。。。什么是修正系数,我在那种环境下 …电缆载流量*0.8就是=电缆实际的载流量。这个前面有先列出来了“电缆修正系数按0.8(即电缆载流量*0.8=电缆修正后载流量)”。如果这个没错的话,那继续看下来假如,夏天,环境温度为40度,电缆穿管敷设。根据常用数据上YJV 240铜芯电缆穿管埋地考虑(土壤热阻取最小,1),数据上的载流量为414。那这时候还要考虑修正吗?求解答。如果不再考虑修正,那么按载流量为414来逆推。根据“计算电流*1.5
回复
swz0704
2014年06月18日 20:01:57
31楼
px2368719 发表于 2014-6-17 17:02 首先,我认为你的那个等式有一点问题,我可能说不清楚,我尽力吧。。。什么是修正系数,我在那种环境下 …这里的电缆载流量是指未校正前的国标载流量,乘0.8是指校正后。谢谢回复!
回复

相关推荐

APP内打开