关于开关和电缆的配合问题。
swz0704
swz0704 Lv.4
2014年06月12日 10:22:57
只看楼主

一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!

一直很纠结开关和电缆的这个问题。
我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。

我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。
现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8
那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?

求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
免费打赏
swz0704
2014年06月12日 10:28:08
2楼
图没传上来,被传
回复
云飘飘
2014年06月12日 12:59:21
3楼
其实很简单,开关是保护电缆的,所以电缆的载流量比开关要大。首先要计算负荷电流,然后1.1~1.25倍确定开关,然后根据开关的额定电流、灵敏度确定电缆大小;当然还有电压降。
回复
lesonlee
2014年06月12日 14:37:37
4楼
個人觀點~僅供參考~

誠如樓上所言!
然是否還需再做熱校定(短路電流校驗)

回复
swz0704
2014年06月12日 14:46:54
5楼
云飘飘 发表于 2014-6-12 12:59 其实很简单,开关是保护电缆的,所以电缆的载流量比开关要大。首先要计算负荷电流,然后1.1~1.25倍确定开关 …谢谢解答。但这里有个疑问如4楼所问。电缆是否要考虑校正问题。另外,1.1-1.25倍确定开关的原因或者依据是什么?为什么开关整定值必须比计算电流大1.1-1.25倍?
回复
swz0704
2014年06月12日 14:49:16
6楼
lesonlee 发表于 2014-6-12 14:37 個人觀點~僅供參考~誠如樓上所言!谢谢回复。除短路热校定,正常使用条件下,电缆是否也需要根据使用环境和敷设条件进行校正 ?比如走桥架、埋地穿管。这些的校正系数是什么?另外开关不再考虑校正 ?不是有个开关降容的说法吗?不考虑?
回复
lesonlee
2014年06月12日 15:32:05
7楼
swz0704 发表于 2014-6-12 14:49 谢谢回复。除短路热校定,正常使用条件下,电缆是否也需要根据使用环境和敷设条件进行校正 ?比如走桥架 …個人觀念~僅供參考~您提出的問題已經滿深入與細微了~以下答覆為粗略~其實要case by case(依照項目而定)來分析~“除短路热校定,正常使用条件下,电缆是否也需要根据使用环境和敷设条件进行校正 ?比如走桥架、埋地穿管。”要!“这些的校正系数是什么?”04DX101-1建筑电气常用数据 page6-19~6-21如附件當然還有其他國標“另外开关不再考虑校正 ?不是有个开关降容的说法吗?不考虑?”這部份俺不清楚也不懂!(歐規或美規還真沒有見過此說法)感謝您提出~俺上網找資料學習學習~
回复
swz0704
2014年06月12日 16:56:03
8楼
根据过负荷计算的要求 。
计算电流 <开关整定值<电缆修正后载流量

结合 3楼、7楼 的解答,
现在我 取计算电流的1.2倍选取开关,电缆修正系数按0.8(即电缆载流量*0.8=电缆修正后载流量)考虑,那么将有如下式子:
式1 :开关选择: 计算电流*1.2 <开关整定值
式2: 电缆选择:开关整定值 <电缆载流量*0.8

现在根据不等式的传递性,我结合这两个式子,如下
计算电流*1.2 <开关整定值<电缆载流量*0.8

这样我得出下面这个式子:计算电流*1.2 <电缆载流量*0.8
将这个式子两边除以0.8,得出:
计算电流*1.5 <电缆l载流量。(太奢侈了。。。。)
请高手指出我这个过程错在哪里。谢谢!
回复
f271202306
2014年06月12日 23:11:25
9楼
140多的计算电流,应该选95的电缆吧
回复
jianzhudianqic
2014年06月13日 04:31:15
10楼
路过学习了!!!!
回复
swz0704
2014年06月13日 08:48:07
11楼
f271202306 发表于 2014-6-12 23:11 140多的计算电流,应该选95的电缆吧能否讲解下选择95的原因及过程?