变压器选择问题,各位大神请赐教
wires
wires Lv.3
2014年06月10日 09:47:47
只看楼主

一台250kW空气源空调机组,直接启动,先启动回路A+B(启动6个压缩机)启动电流507A,再启动回路C+D(再启动6个压缩机),启动电流507A,这时回路A+B的运行电流为299A,请问该选择多大变压器?

一台250kW空气源空调机组,直接启动,先启动回路A+B(启动6个压缩机)启动电流507A,再启动回路C+D(再启动6个压缩机),启动电流507A,这时回路A+B的运行电流为299A,请问该选择多大变压器?
免费打赏
zhanghl5418
2014年06月10日 10:07:04
2楼
你所说的空调机组就是冷水机组么?我了解的冷水机组可以进行逐台逐步启动,也就是根据实际负荷,启动相应负荷(25%、50%、75%、100%)和相应数量的压缩机。如果如我所说,按照最大功率和电流选择变压器即可。
回复
xuxinhua2008
2014年06月10日 10:29:16
3楼
按照每100kva144A功率计算。
回复
qq_1402367408866
2014年06月10日 10:49:00
4楼
按照最大功率和电流选择变压器即可
回复
lingxuct
2014年06月10日 11:16:08
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-10 11:27 编辑

个人想法:
变压器最不好的运行情况是A+B已在运行(运行电流约150A),C+D机组启动(启动电流507A),这时变压器能承受,就是可以了。

不能太保守,也不能太大胆,查变压器运行规程,当变压器运行电流达1.6倍额定电流时,允许30分钟。

就按此计算:150+507=657A 657/1.6=411A 额定电流不小于411A的变压器就可了,那么S=411X0.4X1.732=285KVA

没285KVA的变压器,就选300KVA吧?

回头来再计算“A+B已在运行(运行电流约150A),C+D机组启动(启动电流507A)时的变压器低压侧电压能不能保证电机启动的电压值(不低于电机额定值的95%)”:

取变压器的阻抗电压%为4.5%,300KVA变压器的额定电流为I=300/(0.4X1.732)=433A

这时负荷电流与额定电流的倍数:657/433=1.52(倍),1.52X4.5%=6.84%

变压器低压侧电压为 (1-6.84%)X400=372.6(伏) 372.6/380=98% 还有电机额定电压的98%,符合要求。
回复
hanzhg54
2014年06月10日 12:44:21
6楼
250KW由多台压缩机组成,选500大了,直接选315。
回复
wires
2014年06月12日 08:55:53
7楼
谢谢各位的指教
回复
wires
2014年06月12日 09:13:57
8楼
ccc___ 发表于 2014-6-10 11:16 个人想法:变压器最不好的运行情况是A+B已在运行(运行电流约150A),C+D机组启动(启动电流507A),这时 …实际上,变压器最不好的运行情况是A+B已在运行,(运行电流不是150A,而是约299A),C+D机组启动(启动电流507A),这时变压器能承受,就是可以了。就按此计算:299+507=806A 806/1.6=504A 额定电流不小于504A的变压器就可了,那么S=504X0.4X1.732=349KVA没349KVA的变压器,就选400KVA吧?回头来再计算“A+B已在运行(运行电流约299A),C+D机组启动(启动电流507A)时的变压器低压侧电压能不能保证电机启动的电压值(不低于电机额定值的95%)”:取变压器的阻抗电压%为4.5%,300KVA变压器的额定电流为I=400/(0.4X1.732)=577A这时负荷电流与额定电流的倍数:806/577=1.4(倍),1.4X4.5%=6.3%变压器低压侧电压为 (1-6.3%)X400=374.8(伏) 374.8/380=98% 还有电机额定电压的98.6%,符合要求。