水力计算默认表格的疑问
poorpc
poorpc Lv.12
2014年06月09日 13:33:18
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 poorpc 于 2014-6-11 14:21 编辑 天正暖通的“计算”——“水力计算”——“参数设置”——“管材选择”里面的表格是保守参数?还是什么参数?还是需要自己定义的参数?350的管道流速也只能控制在0.5-0.8是不是太小了?烦请版主解答一下。图示是我修改以后的参数,结果天正算出来的管径错误(按流速算管径)

本帖最后由 poorpc 于 2014-6-11 14:21 编辑

天正暖通的“计算”——“水力计算”——“参数设置”——“管材选择”里面的表格是保守参数?还是什么参数?还是需要自己定义的参数?350的管道流速也只能控制在0.5-0.8是不是太小了?烦请版主解答一下。图示是我修改以后的参数,结果天正算出来的管径错误(按流速算管径)

poorpc
2014年06月11日 14:21:27
2楼
顶一顶,顶上去
回复
cryogen
2014年06月12日 13:45:49
3楼
你好,水利计算中修改的流速数值是支持保存并应用于后续计算的,另外,如果需要计算管径,那就应该选择【未知管径,求管径及阻力】选项。
回复
cryogen
2014年06月12日 13:47:54
4楼
流速数值设置见下图
回复
poorpc
2014年06月17日 09:40:13
5楼
cryogen 发表于 2014-6-12 13:47 流速数值设置见下图谢谢版主的精彩回复,你是“输入负荷”,如果是输入流量就变成管径为“8”了,见附图
回复
cryogen
2014年06月17日 11:17:38
6楼
变为最小数值说明计算结果没有合适的,需要进行调整。
回复
poorpc
2014年06月19日 13:25:31
7楼
cryogen 发表于 2014-6-17 11:17 变为最小数值说明计算结果没有合适的,需要进行调整。谢谢,确实如版主所说