关于排烟井的问题,在线等...
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:00:58
来自于通风排烟
只看楼主

1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求

1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm
2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求
免费打赏
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:51:12
12楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:36 不好意思,你是排烟量40000。一般车库用的双速风机,所以,风井面积算的时候是按通风考虑,根据你的排烟量 …哦哦,我的意思是,风井的宽度有没有具体的计算方法,比如风量多大最好宽度是多大的,因为建筑一般不会给这么宽的井道
回复
顺时钟
2014年06月09日 10:51:52
13楼
xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:09 对对,我就是想说室外排烟口,请问这个高度2.5有规范可查吗《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98),但关于2.5m的这条不是强条,可以不严格执行。
回复
顺时钟
2014年06月09日 10:54:00
14楼
xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:51 哦哦,我的意思是,风井的宽度有没有具体的计算方法,比如风量多大最好宽度是多大的,因为建筑一般不会给 …一般最好大于1m,风井面积一定要事先积极争取。
回复
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:58:46
15楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:54 一般最好大于1m,风井面积一定要事先积极争取。ok非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开