关于排烟井的问题,在线等...
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:00:58
来自于通风排烟
只看楼主

1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求

1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm
2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求
顺时钟
2014年06月09日 10:06:18
2楼
1、排烟井的确是要校核面积的,但是如果排烟风机直接接到排烟井里,这时候就要考虑宽度了,如果太窄,这时候风机排出的烟会直接打到墙面上,这时候造成的压损是特别大的,严重制约排烟效果。
2、你可能表述不对,你想问的是排烟井上的排烟风口吧,要距地面2.5m。
回复
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:08:37
3楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:06 1、排烟井的确是要校核面积的,但是如果排烟风机直接接到排烟井里,这时候就要考虑宽度了,如果太窄,这时候 …那请问一般的排烟井宽度多大呢
回复
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:09:40
4楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:06 1、排烟井的确是要校核面积的,但是如果排烟风机直接接到排烟井里,这时候就要考虑宽度了,如果太窄,这时候 …对对,我就是想说室外排烟口,请问这个高度2.5有规范可查吗
回复
顺时钟
2014年06月09日 10:11:03
5楼
xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:08 那请问一般的排烟井宽度多大呢不知道你是什么地方的排烟~
回复
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:16:45
6楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:11 不知道你是什么地方的排烟~就是车库的排烟
回复
顺时钟
2014年06月09日 10:19:24
7楼
xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:16 就是车库的排烟防烟分区多大的?
回复
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:24:22
8楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:19 防烟分区多大的?排烟量是40000的~
回复
顺时钟
2014年06月09日 10:29:16
9楼
xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:24 排烟量是40000的~面积可以考虑在2.2平方左右,宽度控制在1m~
回复
xiamingyue0422
2014年06月09日 10:30:19
10楼
sssjjw 发表于 2014-6-9 10:29 面积可以考虑在2.2平方左右,宽度控制在1m~这个有什么计算方法吗
回复
顺时钟
2014年06月09日 10:36:55
11楼
xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:30 这个有什么计算方法吗不好意思,你是排烟量40000。一般车库用的双速风机,所以,风井面积算的时候是按通风考虑,根据你的排烟量是40000,你的排风量应该在30000多,风速我一般取5~8m/s,所以算出来,风井面积应该在1.8左右。