变压器中性点的地和外壳的地不需要单独接地,只要和防雷地网连接即可了吗?
变压器中性点的地和外壳的地不需要单独接地,只要和防雷地网连接即可了吗?
2楼
在民建中一般采用联合接地,因此不用为变压器专设地网。
回复
3楼
fitman 发表于 2014-6-8 21:54 在民建中一般采用联合接地,因此不用为变压器专设地网。但在楼层电箱中就有分开,电箱中地线单独,电井内的MEB点接在防雷网上。
回复
4楼
对于大部份民建,地网只有一个,无论是防雷的、电气的功能接地和设备的保护接地及防静电接地等都接到这个地网上。但有些要求用专用接地线引到地网,如电气的中性点接地,防雷引下线,接地干线等。也有一些接地只要接到接地干线或就近的接地装置就可以了,如部分的局部等电位、设备处重复接地等。
回复
5楼
学习了,,,,,,,,,,
回复
6楼
叶峰 发表于 2014-6-9 11:57 学习了,,,,,,,,,,哪个局哦? 可以上外网。
回复
7楼
在等。。。。
回复
8楼
:)
学习了,,,,,,,,,,
回复
9楼
路过跟进学习了
回复
10楼
路过学习:victory:
回复
11楼
在建筑中变压器不要另外去做接地,可以连接在防雷接地上,用镀锌扁铁引出,但要求要引出几个位置。
回复