大家说说纵向钢筋采用HRB400和HRB400E的区别
fxb0126
fxb0126 Lv.14
2014年06月08日 08:55:39
来自于建筑施工
只看楼主

最近碰到一个问题,现场基础底板安装了HRB400的钢筋,图纸说明是建议采用HRB400E钢筋,投标上采用的是HRB400E的,现场是HRB400,后来问设计说现在规范上用的就是HRB400E,新规范上明确的写着当设计无具体要求时用HRB400E。监理要求我们更换钢筋。怎么办

最近碰到一个问题,现场基础底板安装了HRB400的钢筋,图纸说明是建议采用HRB400E钢筋,投标上采用的是HRB400E的,现场是HRB400,后来问设计说现在规范上用的就是HRB400E,新规范上明确的写着当设计无具体要求时用HRB400E。监理要求我们更换钢筋。怎么办
免费打赏
蓝冰魂
2014年06月08日 09:42:28
2楼
抗震钢筋应用,主要作用为增加主体结构板和墙体在地震过程中的倒塌时间,新规范是有要求的,但是现场看施工部位可以采用非抗震钢筋;可能地区存在差异吧,我这边基础筏板可以不用,但是墙体、梁板、斜板、悬挑位置必须为抗震钢筋,我们这的质监部门也同意采用。
再就是你可以现场取样,监理同是施工人员去做实验,如果达到抗震钢筋要求不就可以吗?我们要的是结果,呵呵
回复
fxb0126
2014年06月08日 09:58:57
3楼
蓝冰魂 发表于 2014-6-8 09:42 抗震钢筋应用,主要作用为增加主体结构板和墙体在地震过程中的倒塌时间,新规范是有要求的,但是现场看 …一开始没留意标书上的内容,不过HRB400原材料检测出来报告数据满足新规范HRB400E参数要求。
回复
qq_1402192619256
2014年06月08日 10:03:52
4楼
E表示可用于抗震结构
回复
木欣泉流
2014年06月08日 10:51:25
5楼
看结构的抗震要求,三级以上抗震须用HRB400E,四级抗震可采用HRB400,但楼梯部位一般采用HRB400E,HRB400E强曲比不同,要大于1.25.
回复
土木清风
2014年06月08日 15:02:27
6楼
抗震要求,应该更换
回复
qq_1400717861242
2014年06月08日 17:17:30
7楼
抗震延性要求,但基础底板应该不用有此要求。
回复
victor_911maker
2014年06月08日 22:28:17
8楼
基础底板不属于抗震结构,用此类钢筋是可以的。
可以协调建设、监理、设计,出个设计变更。协商变更合同价款。
回复
cyberboy2018
2014年06月08日 22:44:57
9楼
同意八楼意见,基础地板确实不是抗震构件
回复
甲方施工员
2014年06月09日 09:53:04
10楼
用带E的,你投标文件上带E,你现场使用不带E,小了说偷工减量 大了说不按照合同执行,是违约行为。
规范上怎么说先不谈,编制投标文件的时候你如果已经发现了这个问题你可以提出来,现在没提出来就按照投标文件执行。
回复
gx576108286
2014年06月09日 10:18:07
11楼
钢筋差50元一吨,关键是规范要求如此。地下室按理说不需要,这个比较烦的